返回 查找 头条 题库 下·载 评论

建筑防火-有关阳台“窗槛墙”的设置争议,家庭防火须知!

更多精彩→消防资源网 举报 21-01-22 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:阳台防火,是防范住户之间火灾蔓延的关键,关系自身安全。

本文讲解建筑阳台防火要求,同时解读阳台窗槛墙的设置争议。

一、阳台的概念及要求:

阳台是附设于建筑物外墙设有栏杆或栏板,可供人活动的空间。

阳台是室内与室外之间的过渡空间,不应放置可燃物。

二、阳台建筑防火要求:

1、建筑防火要求:

建筑的阳台设置部位,形成了上下层开口,根据《建筑设计防火规范》要求,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙(即窗槛墙)或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。(6.2.5

通常情况下,阳台伸出部分的楼地面可以满足上述防火挑檐的要求,因此上下层房间的阳台开口之间,并不需要设置实体墙(窗槛墙)。

2、引发争议原因:

实际应用中,很多封闭阳台直接做为室内空间使用,存放可燃物的阳台存在上下层火灾蔓延风险。因此,有观点认为,封闭阳台应采用实体栏板,且栏板的设置高度、燃烧性能和耐火等级应满足规范有关窗槛墙的要求。

3、本人观点:

本人认为:封闭阳台设置实体栏板的窗槛墙(仅1.2m高,并不影响功能和美观,还可以增加安全性),确实能起到一定的防火作用,应予支持!

同时,日常也应注意,不论阳台封闭与否,都不应放置可燃物,无可燃物的阳台,是防范住户之间火灾蔓延的关键,关系自身安全。

另外,我们也必须清楚,阳台窗槛墙可以防范上下层火灾风险,但往往无法防范左右相邻的火灾风险,因此,阳台不应设置可燃物,应从每家每户做起。

注1:户与户之间,凸出的带可燃物的阳台,类似于住宅单元与单元之间的凹槽,根据《建规》5.2.2图示9要求,门窗洞口的防火间距一般不应小于6m,通常难以满足要求。另外,凸出的带可燃物的阳台,如靠近楼梯间,也可能给疏散楼梯间带来风险。

三、窗间墙、窗槛墙和防火挑檐的概念及要求:

1、窗间墙和窗槛墙是指建筑外立面开口部位之间的实体墙,通常情况下,水平(左右)方向的分隔墙体称为窗间墙,竖直(上下)方向的分隔墙体为窗槛墙。

2、防火挑檐是挑出建筑外立面,具有一定宽度和长度的防火分隔措施,防火挑檐可以防止火灾通过建筑外立面的开口(从建筑外部)在上下层间蔓延。

3、具体详见专题:窗槛墙、窗间墙、防火挑檐、防护挑檐-区别及应用

 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

哈温的爸爸 24-06-05

楼梯间是否需要窗槛墙呢

0 0 [回复]举报

关闭

关闭