水喷雾喷头能用在细水雾系统上吗
发表评论: 水喷雾是开式系统,细水雾有开式、有闭式。它们不是一样的系统,且它们两者之间对喷头的工作压力要求是不一样的,水喷雾用于灭火时不小于0.35Mpa,冷却不小于0.15Mpa,而细水雾不小于1.2Mpa。另外两者对水质的要求也不一样,细水雾要求更严,因为细水雾的碰头孔径很小,规范要求不大于0.8哈。还有细水雾对喷头的材质要求也更严,价格也不同。所以你说能不能用水喷雾喷头来代替细水雾喷头
2024-06-24 11:55
-
消防通规4.2.6条的“任何开口”包括暖通、电气管道吗?
发表评论: 甲乙库房的防火分区之间应采用防火墙分隔且防火墙上不应开设门、窗、洞口。这句指的是甲乙仓库的分隔只能是防火墙不能采用其它方式代替,它着重强调的是分隔的方式。至于电器管道能不能穿防火墙?是可以穿的但是要采用防火材料封堵且用不同的穿管材料对封堵材料也是有要求的。可燃气体、甲乙丙可燃液体是严禁穿防火墙的,排气管道不应穿。你提及的无任何开口主要强调的是分隔方式和不开设门窗洞。个人认为,仓库分隔看分隔方式是否满足规范要求,防火墙能否穿管道还得看防火墙 的设置要求,不能够混淆。
2024-06-24 10:13
-
高度不同的房间排烟按什么位置计算
发表评论: 排烟量的计算和该场所的空间净高有关系,对于净高不大于6米的场所排烟量计算要简单一点,大于6米就比较复杂了,考虑的因素也很多。无论如何是首先确定场所的净空高,对于平顶或锯齿形顶棚按顶棚下沿到地面确定,对于斜屋面按排烟口中心到地面的距离来确定,对于吊顶的就从吊顶到地面,如果是格栅吊顶的话,就从楼板到楼板来确定,视吊顶不存在。
2024-06-24 09:41
-
建筑内经营场所灭火器配置
发表评论: 住宿类配置灭火器首先确定计算单元,不跨防火分区、不跨楼层。其次以一个计算单元来配置灭火器,要考虑到单具灭火器的最小灭火级别、计算单元的最小灭火级别、火灾种类、灭火器的保护距离、数量等。一般在消火栓处会放置灭火器,当然数量也算在计算单元内。
2024-06-21 14:26
-
障碍物下方增设喷淋头
发表评论: 没有要求
2024-06-21 13:56
-
饭店设置室内消火栓问题
发表评论: 规范没有明确饭店多大面积应设置室内消火栓的规定,饭店是否需要设置应当看其所属的建筑高度、类型来确定该建筑是否需要设置,不能抛开建筑只谈其功能使用性质。比如高层公共建筑内的饭店就需要设置,有些多层建筑内的饭店就可以不设置。对于某些功能的场所比如商店、展览、医疗、体育馆等等也是需要达到一定条件才需要设置的。具体情况需要具体分析
2024-06-21 13:52
-
建筑高度为18米的住宅是否需要设置室内消火栓
发表评论: 大21米的住宅应设室内消火栓,18米不需要设置。第五条大15米或体积大1万的其它单、多层建筑是指类似于办公、教学建筑类的公共建筑,不包含住宅哈。
2024-06-21 13:41
-
电动摩托车的锂电池着火如何最快灭火
发表评论: 明明知道把摩托车的电池提回家充电是安全隐患为什么还要这样干呢?对于电瓶车充电产生的火灾用ABC干粉灭火器可以处理哈
2024-06-18 11:20
-
重要公共建筑建筑的定义
发表评论: 对于重要公共建筑包含哪些建筑在《建筑设计防火规范》里面第二节条文说明里面有举例,可以去看看
2024-06-18 11:15
-
稳压泵设计流量
发表评论: 稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量但应小于系统的自动启动流量。这是正确的。在《消防给水及消火栓系统技术规范》上说的是很久以前没有统一的时候的说法,后面在通用规上对稳压泵的公称流量又有新的定义。从稳压泵的工作原理上就不难理解出,稳压泵的公称流量应小于系统的自动启动流量。
2024-06-18 10:13
-
重大火灾隐患判定方法
发表评论: 重大火灾隐患的判定分为直接判定和综合判定,符合直接判定的条件的情况下就不需要再考虑综合判定条件,当直接判定不能使用时,再看综合判定。未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自喷或自报可以直接判定为重大火灾隐患的场所有地下人密场所、商店、公共娱乐场所、旅馆。
2024-06-18 10:00
-
已删除
发表评论: 看丙厂的耐火等级,单层丙一级不限,二级8千,三级3千,都是无自喷的时候每个防火分区的最大允许建筑面积
2024-06-17 09:14
-
请问麻将馆属于歌舞娱乐放映游艺场所吗?400平方米的麻将馆需要设置报警系统吗?
发表评论: 麻将馆属于公共娱乐场所,至于是否需要设置自报还得看它所属的建筑类型。
2024-06-17 09:08
-
室外消防水量
发表评论: 该建筑未二类高层公共建筑,火灾延续时间按二高公来定
2024-06-13 13:20
-
仓库内办公室需要设喷淋和报警系统吗?
发表评论: 《建筑设计防火规范》指出了哪些仓库应设自喷和自报,而且是强制性条文。在它的条文说明中也指出了哪些是全部设置哪些是某些部位设置。对于仓库的话仓库应全部设置,办公室也应设置。
2024-06-12 12:19
-
稳压泵的设计流量
发表评论: 稳压泵设计流量不应小于系统管网正常漏水量,且应小于系统自动启动流量。这是正确的,你的理解也是正确的。22年之前出的规范在对稳压泵的设计流量进行描述的时候是错误的,通用规上进行了重新描述,所以两部规范之间对稳压泵的设计流量描述有出入。
2024-06-04 14:42
-
【问】消防主机报废年限是多久?
发表评论: 《火灾探测报警产品的维修保养与报废》规定:火灾探测报警产品的使用寿命一般不超过12年,可燃气体探测器的气敏元件、光纤产品的激光器件不超过5年,当然厂家也在说明书中明确预期了其使用的年限
2024-06-04 14:27
-
应急疏散指示照明
发表评论: 不可以,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规定:设置在距地面8米及以下的灯具应选择A型灯具,也就是不大于DC36V的灯具,当住宅建筑未设置消防控制室的时候,其疏散走道、楼梯间可以选择自带电源的B型灯具。
2024-06-04 13:40
-
现场环境湿度大于95的场所可安装哪些报警设备?
发表评论: 现场湿度大感烟经常误报,建议更换为感温探测器
2024-06-03 15:49
-
七氟丙烷气体灭火系统喷嘴处的气体流速范围大约是多少?
发表评论: 气体灭火系统保护的防护区所需要的灭火剂的储存量是需要根据防护区的面积或体积来进行计算的。灭火剂的喷洒时间也是有要求的,它根据灭火剂的不同种类以及其所保护的场所的使用性质来要求的。比如七氟丙烷灭火剂当用于保护计算机房时,要求其喷放时间不大于8秒,而当它保护其它场所时,时间不大于10秒。在设计的时候只需要满足要求就可以了,足量的灭火剂,规定时间,合规的喷头间距以及喷头的喷射率等。