
充楞装傻
暂无说说
粉丝:6
关注:0
关注
-
防烟分区长边长度
发表评论: 那一点加垂壁,把瘤子划给房间。。。
2022-08-13 10:36
-
消火栓配水干管与配水管不应采用机械三通的探讨
发表评论: 谁之前经常吐槽 中国移动 TD-SCDMA 技术不行,网速慢
2022-08-03 16:05
-
漏电保护设置
发表评论: 办公楼没要求~ 机关、学校、旅馆、临时线路等 有要求~~GB13955另外今年国庆生效的GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》.4.5.4 当正常照明灯具安装高度在2.5m 及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时,应采用安全特低电压供电。4.6.5 当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定: 1 额定剩余电流动作值不应大于30mA。 2 额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护电器: 1)供一般人员使用的电源插座回路; 2)室内移动电气设备; 3)人员可触及的室外电气设备。 3 剩余电流动作保护电器不应作为唯一的保护措施。 4 采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体(PE)。
2022-08-03 15:45
-
锂电池存储间排烟风机安装
发表评论: 锂电池不能一概而论,林志颖的那种应该属于甲类6项受到撞击会燃烧、爆炸的物质,比亚迪的应该是戊类;燃烧的气体有很强的腐蚀性、毒性和热量。。。除了按规范安装风机外,风管的耐火极限、抗爆能力、需要计算;可能还需要降温冷却、增加长度、确保风机前烟气在280度以下~~~
2022-08-03 15:14
-
老师们好,请问,消防水炮的用水量如何确定?
发表评论: 你画画看·100平,2个圆形能不能覆盖;保护半径查看厂家给的安装高度、压力与保护半径参数
2022-08-01 10:57
-
老师们好,请问,消防水炮的用水量如何确定?
发表评论: 4.2.1 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统应保证至少2台灭火装置的射流能到达被保护区域的任一部位
2022-08-01 10:28
-
消火栓配水干管与配水管不应采用机械三通的探讨
发表评论: 我认为这家公司钻牛角尖~~12.3.12 第 6 条配水干管 ( 立管 ) 与配水管 ( 水平管 ) 连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。 不让在干管上打孔的目的是为了保证干管的强度和稳定性,这家公司的解释:配水干管与支管直接连接就可以打孔。 1.歪曲支管与配水管的概念;这个支管是不是应该叫配水管与配水支管简化体,也应按12.3.12执行。 2.不符合初心。 3.只看括号内的字。
2022-08-01 10:22
-
关于连廊上防火门存在的问题,俺理解的对吗?
发表评论: 这里超过6米,可以不设置防火门。敞开式的凹廊可以作为防烟前室的一部分
2022-08-01 08:54
-
老师们好,请问,消防水炮的用水量如何确定?
发表评论: 4.2.3 喷射型自动射流灭火系统用于扑救轻危险级场所火灾时,单台灭火装置的流量不应小于5L/s;用于扑救中危险级场所火灾时,单台灭火装置的流量不应小于10L/s。你这是中危险级中庭吧~ 4*10L/S
2022-07-30 12:12
-
超高层建筑面积大于300平方的房间内重新进行分隔,排烟系统如何设置?
发表评论: 分隔墙体规范的情况下:有窗,小于100 不需要排烟系统;无窗,大于50或总大于200才需要排烟。
2022-07-30 11:31
-
关于一类高层建筑 医院,高度不大于100M的,装饰材料防火等级降级问题
发表评论: 可以
2022-07-30 11:26
-
安全通道及室内消火栓堆放杂物距离?
发表评论: 这些指标没有量化,各单位根据情况自行量化。参考:人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 >
2022-07-23 16:56
-
到底能不能一个消火栓按钮就联动启泵?
发表评论: 按新版验收规范操作~~3联动 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 > 4.17.6 1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作;
2022-07-23 16:45
-
如图11年前做过的高层公寓项目平面图,按现行《建规》关于5.5.10要求,是不是不符合要求?
发表评论: 嗯, 前室没分开
2022-07-23 15:41
-
现在新规,现在有消控室的建筑如果安装应急照明和疏散指示,是不是只能选集中电源集中控制型的?
发表评论: 集中控制是标配;集中电源不一定
2022-07-23 15:33
-
硫磺仓库喷淋
发表评论: 这东西自喷没用。。。室外室内栓 收个尾。 做好防爆
2022-07-22 17:39
-
请问生产高低压成套配电设备的厂房根据建筑规范中的防火等级分为哪一类呢?
发表评论: 丁类, 配电设备都是阻燃的、金属的
2022-07-22 17:30
-
乙类6项仓库
发表评论: 一、火灾危险性相同都是乙类;二、2019建规意见稿: 除乙类第6项物品外的乙类仓库, 与民用建筑的防火间距不宜小于25m, 与重要公共建筑的防火间距不应小于50m, 与明火或散发火花 地点的防火间距不应小于25m, 与铁路、道路等的防火间距不 宜 应 小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。 解释:乙类6项物品,主要是桐油漆布及其制品、油纸油绸及其制品、浸油的豆饼、浸油金属屑等。实践证明,这些物品在常温下与空气接触能够缓慢氧化,如果积蓄的热量不能散发出来,就会引起自燃,但燃速不快,也不爆燃,故这些仓库与民用建筑的防火间距可不增大。
2022-07-22 17:26
-
储煤棚消防设计应按什么规范执行?
发表评论: 煤化工工程设计防火标准 GB51428-2021
2022-07-22 17:17
-
一、二类高层住宅顶层出屋面的楼梯口是否需要设置安全出口(或疏散出口)指示灯?
发表评论: 是安全出口,应设安全出口指示灯具,建议楼梯转台处设楼顶标志灯和应急照明灯。小于等于54m的住宅建筑,当每个单元任一层的建筑面积不大于650m²,且任一户门至最近安全出口的距离不大于10m,每个单元可以设置1个安全出口时,可以通过将楼梯间通至屋面并在屋面将各单元连通来满足2个不同疏散方向的要求,便于人员疏散;对于只有1个单元的住宅建筑,可将疏散楼梯仅通至屋顶。此外,由于此类建筑高度较高,即使疏散楼梯能通至屋顶,也不等同于2部疏散楼梯。
2022-07-16 10:08