消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

充楞装傻

暂无说说

粉丝:6 关注:0
关注

  • 病房门的开启方向
    发表评论: 不是开启方向,这是门的位置; 如果都朝外开的话~疏散通道就被堵完了

    1 1 2022-05-30 11:44

  • 学校微型消防站是否是必须配备的?
    发表评论: 按照2021版消防法~没有强制要求的。人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 这是非强制规范,而且6.2 人员密集场所应根据有关法律法规和实际需要建立专职消防队。 也不是强制要求配备。个人意见:一般的学校教学楼结构简单,易燃物少,防火间隔、间距比较大,大多是单边布房,火灾危害性小。因为设计阶段要求严格,后期管理难度较小。                有些学校有宿舍、实验室、大型食堂,我认为还是需要配备的,这规模的学校配备难度也不大。

    0 0 2022-05-28 10:52

  • 火灾报警探测器报警后主机到底在多久之内显示满足要求,超过10S可以吗
    发表评论: 不可以,火灾报警控制器 GB4717-2005  非故意延迟10秒,故意设置延迟最多1分。5.2.2.2 当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号。对来自火灾探测器的火灾报警信号可设置报警延时,其最大延时不应超过1min,延时期间应有延时光指示,延时设置信息应能通过本机操作查询。

    1 0 2022-05-20 18:29

  • 危化品企业室外栓密度政策导向
    发表评论: 这样的问题挺多的,设计、审查技术水平不足。只有到了验收的时候很多消防工程师能看出来的问题,鉴于到处存在,整改难度有很大,就睁只眼闭只眼了。

    1 0 2022-05-20 18:16

  • 湿式报警阀组可以露天设置吗?还是需要有专门的房间?
    发表评论: 消防设备~基本都可以露天放置~因为这是最好的防火方式;但是你得保证它的使用环境,例如 防锈、防撞、防腐等

    0 0 2022-05-20 18:08

  • 消防软管卷盘选型
    发表评论: 这跟你的给水有关系, 直接接自来水的0.8足够如果接的消火栓管道,按设计压力计算。

    1 1 2022-05-20 18:01

  • 爆炸品与消防
    发表评论: 1.0.3 本规范不适用于火药、炸药及其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计。炸药不在建规范围内,不能按建规定性.易燃易爆品,就是它的类别。

    0 0 2022-05-20 17:54

  • 厂房高度低于12米可以使用线型光束感烟探测器吗
    发表评论: 高度没有特别要求~~没尘土、烟、雾、震动的都可以用

    0 0 2022-05-20 17:04

  • 住建部稿-消防验收不要消防工程师
    发表评论: 建造师和建筑师挂的也多的是~~甚至听说某住建局的公职人员还每年有挂靠费呢~不找挂靠,很多东西过不去~资金就转不动了你们市中心是不有栋楼,快交房的时候楼歪了~~文件全是“合格”. 买期房的钱要不回来

    2 0 2022-05-20 16:27

  • 老师好!结壳物料都是啥?
    发表评论: 我觉得是~类似于形成血液结痂效果~的物料

    0 0 2022-05-17 16:39

  • 请问稳压泵出水管是必须要软接吗?
    发表评论: 你可以准备好经常修,这东西天天启动震动,管道裂、螺丝掉、电机崩

    3 0 2022-05-14 16:17

  • 合用场所 是否可以住人
    发表评论: 1.1 原则上不是住宅/商住合一性质的楼房,都不能长期居住,可以临时休息,这属于改变使用性质,住建局管, 鉴于不是人密商场类、娱乐类,消防队不一定管。1.2 住宿部分与其他需要无洞口防火墙+1.5h楼板+独立疏散, 住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求 XF703-2007  4.2和4.3和建规 5.4.4-5~~~~2. 休闲娱乐场所内设员工宿舍·消防队见一个查封一个.

    0 0 2022-05-14 16:01

  • 钢结构建筑疏散楼梯构件的耐火极限怎样确定?
    发表评论: 民用按5.1.2表规定。具体检测标准 建筑钢结构防火技术规范 GB51249-2017  3.1和7.1~7.2

    0 0 2022-05-10 14:46

  • 垃圾收集站是否属于《建规》5.4.2条所说的民用建筑附属库房?
    发表评论: 看规模和分割,如果不是只为这一栋楼服务,可以认为不是“附属”。

    0 0 2022-05-10 14:26

  • 咨询高层民用住宅消防疏散宽度问题
    发表评论: 0.9是疏散的最低标准,新规范可能改成0.8(还没下发)。考虑下坐轮椅的、需要搀扶的~~他们有相同的逃生权利

    0 0 2022-05-10 14:18

  • 稳压泵是给报警阀供水测还是系统侧打压
    发表评论: 供水测,阀前面。用于提供报警阀瓣、压力开关、警铃需要的静压,否则过段时间后供水侧0压力,系统就瘫痪了。因阀瓣功能,系统侧压力不会低于给水侧,所以系统侧最不利点喷头也能维持初期灭火工作需要的压力。

    2 0 2022-04-25 09:48

  • 化验室和化验楼的区别
    发表评论: 1.化验室看成一个化验设备;2.化验楼就是一栋楼。。。3.楼里面必然有室,可以有多个室,独立的野外的室 按单层楼的防火间距对待。4.室可以在其他楼、厂房里面。楼不可以.

    1 1 2022-04-25 09:41

  • 消防备用泵
    发表评论:

    0 0 2022-04-24 11:32

  • 公共建筑内房间的疏散门数量问题
    发表评论: 不必纠结这个。这是实测确定的数据。因为两侧的房间拐弯让直行。。。。拥挤的情况下,他们没有尽头房间的跑的快,试试你就知道了

    1 0 2022-04-23 17:01

  • 防火分区划分
    发表评论: 设计是人防~抵抗导弹的, 临时停车用。 温压弹了解下~~~你可能会觉得500都太大了

    0 0 2022-04-23 16:54

积分
179
提问
1
回答
176

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

最新动态

关闭