总面积大于3000平的单层竹材料加工车间要设自喷系统吗?
发表评论:
木器厂房主要指以木材为原料生产、加工各类木质板材、家具、构配件、工艺品、模具等成品、半成品的车间。虽然说科学家好像把竹归类为草的一种,但是两者火灾危险性差不多一样
1
0
2024-06-25
应急排烟排热窗
发表评论:
也可在屋顶设置,如果既不靠外墙也不靠屋顶那就没招了,现在属于强条,只能减少装修面积,或者让业主办两个营业执照分成两个小于1000m2的场所分开报
0
0
2024-06-25
消防水泵房与控制室需要有窗口吗?
发表评论:
需要通风但不一定要自然通风,GB50736-2012第6.1.1当建筑物存在大量余热余湿及有害物质时,宜优先采用通风措施加以消除
0
0
2024-06-24
消防通规4.2.6条的“任何开口”包括暖通、电气管道吗?
发表评论:
建规说甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;通规改为了采用无任何开口的防火墙,很明显是更严了,那就是电气线路和管道也不能穿
0
0
2024-06-24
多层丙类厂房内设置卫生间
发表评论:
没有要求,硬要说要求的话,民用建筑设计通则会有一些关于厕位和洁具布置、数量,无障碍设计的要求
0
0
2024-06-22
烘烤房的消防要求在什么规范可以找到,是否要求安装防火门?
发表评论:
烘烤房就是厨房,按厨房标准设计
0
0
2024-06-22
请问老师,大于5000立方米小于10000立方米的餐厅,消火栓设置不设置?
发表评论:
餐饮就是商店建筑的一种,没有争议
0
0
2024-06-22
独立建造的水泵房,需要安装防火门吗
发表评论:
不需要,通规4.1.7:附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门,也就是说独立建筑作为水泵房不需要防火门
0
0
2024-06-22
丙类厂房改造室外电梯
发表评论:
设防火卷帘非常不合理,万一火灾时电梯迫降到一层,防火卷帘又降下来了,那电梯里面的人岂不是完蛋了
0
0
2024-06-22
中庭顶部采光板材质要求不燃还是必须防火玻璃,耐火极限要求多少?中庭与顶层连廊处需要防烟分隔吗?
发表评论:
1、一至三层都要设挡烟垂壁;2、要看建筑耐火等级,一、二级需要不燃,三、四级不需要,耐火极限从一到三级分别是1.5、1.0、0.5,四级无要求
0
0
2024-06-22
丙类生产厂房内物料货架可以敞开放置吗
发表评论:
不可以,必须设置储藏间,而且丙类厂房储存物料的叫中间仓库,中间仓库要采用防火墙和甲级防火门分隔;但实际上谁会天天跑去检查你物料放哪呢
0
0
2024-06-22
油烟管道能不能穿前室和楼梯间?
发表评论:
绝对不可以,但是可以在前室和楼梯间内局部设置夹层,经夹层穿过,且夹层不能影响到楼梯的最小净高
0
0
2024-06-20
二手车交易市场
发表评论:
无维修功能时按展厅,类似4S店,但停放车辆较多时也需要符合“车火规”对于汽车库的规定
0
0
2024-06-01
封闭楼梯间
发表评论:
不行,必须设在住宅建筑底层和二层才能算商业服务网点,上面有人说不与住宅合建更安全,其实不对,因为这种建筑百分百会有人租很多个单元合并为一个大于300m2大店使用,这样一来就和商店建筑没有区别了
0
0
2024-06-01
丙类厂房、库房需要设计火灾自动报警系统么
发表评论:
通规条文解释里说设置自动报警系统的建筑主要为“可燃物较多,火灾蔓延迅速,扑救困难的建筑”,结果甲乙类厂房仓库都易燃易爆炸了,居然按通规不需要设置自动报警,这规范是真的看不懂
0
0
2024-06-01
疏散指示标志灯设置
发表评论:
有吊顶时按吊顶后的净高,无吊顶时按楼面至顶板的净高
0
0
2024-06-01
新规发布:学生宿舍必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器!
发表评论:
项目立项时间比较早,不需要遵守立项之后的新规吧
0
0
2024-06-01