消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 灭火器 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

F类\B类火灾-概念及误区,灭火器适用原则!

发布时间:2025-04-24 16:39消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:在《火灾分类》GB/T 4968—2008发布以前,F类火灾往往视为B类火灾。但实际应用中发现,部分适用B类火灾的灭火器并不能有效扑救烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。利于火灾扑救,有必要将烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾独立分类(F类)。
    F类火灾概念始于《火灾分类》GB/T 4968—2008,而现行设计标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005实施于2005年,因此该设计标准并未包括F类火灾,从而导致灭火器配置争议。
   实际上,《手提式灭火器》GB 4351—2023、《推车式灭火器》GB 8109—2023也是2025年实施,适用F类火灾的灭火器在近几个月才推出。
    本文分解F类火灾与B类火灾特征,解答常见疑问,比如:
    (1)烹饪器具内的油脂火灾为什么要独立分类(F类)?
    (2)F类火灾为什么不能归类为B类火灾?
    (3)干粉灭火器、二氧化碳灭火器和洁净气体灭火器为什么不能扑救F类火灾?
    分述如下:
 
(一)B类火灾的主要特征,适用的灭火器类型。
    B类火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。比如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。
    在火灾初期阶段,B类火灾多表现为单纯的表面火灾,且内部温度较低,扑灭火灾后不容易复燃。因此,适用B类火灾的灭火剂类型较多,几乎所有类型的灭火器均可以扑救B类火灾
(二)F类火灾的主要特征,为什么不能归类于B类火灾?
    F类火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。比如厨房油锅起火、油炸设备过热引发的火灾等。
    在《火灾分类》GB/T 4968—2008发布以前,F类火灾往往视为B类火灾。但实际应用中发现,部分适用B类火灾的灭火器并不能有效扑救烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。总结原因如下: ①器具内的烹饪物(如动植物油脂)多为固液混合状态,并非单纯的可燃液体火灾; ②盛放器具(油锅、油炸设备等)持续高温,动植物油脂往往处于沸腾状态,火灾扑灭后容易复燃。不恰当的灭火剂更容易产生沸溢
    火灾分类的目的是利于火灾扑救,因此有必要将烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾独立分类,确定为F类火灾。
(三)扑救F类火灾的灭火器要求。
    由上可知,F类火灾明显不同于单纯的B类火灾,灭火措施(灭火剂)需具备降温、防沸溢等功能。《手提式灭火器》GB 4351—2023第7.6.1.2.4条规定,F类火灾的灭火过程中,应无燃烧物溅出,灭火剂的加入不应使火势变大;火完全熄灭,并且喷射结束后20min内,不应出现蔬菜油的复燃与溢出。注:出现高度超过2m的火焰,并且持续时间超过2s,表明火势变大,可通过录像证明。
    以水雾(雾化)形式喷放的水基型灭火器,具备良好的灭火和降温效果,对烹饪物(如动植物油脂)的冲击较小,是扑救F类火灾的最佳选择目前也只有这类水基型灭火器可以扑救F类火灾。
(四)不同类别灭火器扑救F类火灾的效果分析。
    (1)干粉灭火器(不适用)。
    干粉灭火器可以短暂扑灭油脂火焰,但不能有效降低盛放器具(油锅、油炸设备等)和烹饪物温度,灭火后容易产生复燃;而且,高速喷放的干粉可能造成油脂外溢,甚至带动油火上升。因此干粉灭火器不适用于F类火灾。
    (2)水基型灭火器(部分适用)。
    如前所述,以水雾(雾化)形式喷放的水基型灭火器,具备良好的灭火和降温效果,对烹饪物(如动植物油脂)的冲击较小,是扑救F类火灾的最佳选择。
    需要注意的是,并非所有的水基型灭火器均适用F类火灾,对于以较大粒径水滴(水流)形式喷放的水基型灭火器,可能造成高温油的喷溅和沸溢,不适应于F类火灾。
    (3)二氧化碳灭火器(不适用)。
    二氧化碳灭火剂喷放时具备良好的冷却效果,但高速喷放的灭火剂也可能造成油脂外溢。尤其是,二氧化碳容易造成人员窒息,可能引发安全问题。公共建筑的厨房属于相对独立的防火单元,多采用相对封闭的有限空间,因此不能使用二氧化碳灭火器
    (4)洁净气体灭火器(不适用)。
    洁净气体灭火剂的灭火效果较好,但冷却效应有限,无法有效降低盛放器具(油锅、油炸设备等)和烹饪物温度,灭火后容易产生复燃。因此不宜采用。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

F类\B类火灾-概念及误区,灭火器适用原则!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读