培训机构教室平面布置
职业培训机构的教室,可不可以设置在地下一层?规范依据是什么?
-
生产电杆的厂房定义为几类厂房。
主要是生产混凝土电杆。
-
疏散距离按照厂房还是民用建筑计算?
定义为丙类厂房,按照哪个标准计算疏散距离?如果按照厂房标准计算疏散距离,那么两个安全出口之间和袋形走道这个规定不用考虑了?
-
网吧内的包间是否需要做防火分隔
网吧的包间是否需要按照厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门的要求执行。
-
地下车库防火卷帘门安装在车道通道上是否防火分区内所有卷帘都半降,是否要给汽车疏散
地下车库防火卷帘门安装在车道通道上是否防火分区内所有卷帘都要半降,根据规范《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联 动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警
-
歌舞娱乐场所需要设置室内消火栓吗?规范依据是什么?
歌舞娱乐场所需要设置室内消火栓吗?规范依据是什么?
-
消防设计问题导致施工难度大
审图合格的设计图中,同时出现防火涂料厚度和耐火极限数据时,施工过程中可否根据材料耐火极限调整涂料厚度?
-
请教:附属建筑(新12J09)中,发电机房排油槽连通至储油间,那储油间与发电机房的防火分隔是不是被破坏了?
-
厂房内设置的中间仓库有面积限制吗?
请教各位专家老师,厂房内设置的中间仓库有面积限制吗?规范是否有明文规定。
-
请问一类高层住宅下部设置的地下车库,其消防电梯前室内能否设置电井或其他开口??
目前遇到一个一类高层住宅项目,地上部分设置有消防电梯,地下部分是机动车库,消防电梯延伸至地下室部分,但在地下车库的消防电梯前室里面,存在电井开口,请问在住宅的地下室车库消防电梯前室里面可以设置电井等其他开口吗??设计单位回复说根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014》第6.0.7条,可以将地下车库在住宅核心筒部分的楼梯及消防电梯前室部分看作住宅可以设置其他开口,请问这样解