消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

黄辉 气体灭火

专注消防

粉丝:53 关注:5
关注

  • IG541为什么比IG100更常见
    发表评论: 我认为最主要的是《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中有IG541,没有IG100。IG100的设计规范目前只有团标或者地标。

    0 0 2025-02-05 10:55

  • 带虹吸管的二氧化碳钢瓶检测
    发表评论: 二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010 5.4.1 容器的设计、制造、检验    容器的设计、制造、检验应符合GB 5099的规定。5.4.2 公称工作压力    贮存灭火剂容器的公称工作压力不应小于系统的最大工作压力;驱动气体贮存容器的公称工作压力不应小于驱动气体瓶组的最大工作压力。5.4.3 容积和直径    容器的公称容积和外径应符合GB 5099的规定,公称容积不应超过80L。5.4.4 材料    容器的材料除应符合GB 5099的规定外,其耐腐蚀性能还应允许长期贮存所充装介质。5.4.5 标志    容器钢印标记应符合GB 5099的规定。二氧化碳瓶瓶组定期检验,可参考以下视频磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验

    0 0 2024-12-16 09:22

  • 七氟丙烷灭火器更换周期
    发表评论: 更换:    是用新的产品代替旧的产品,更换周期主要由钢瓶的设计使用年限确定。    悬挂式七氟丙烷灭火装置一般采用的焊接钢瓶,根据《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021的规定,其设计使用年限为20年,也就是说,悬挂式七氟丙烷灭火装置最多20年需要更换。定期检验周期不过从问题中3年、5年的面试看,可能问的是定期检验周期。悬挂式七氟丙烷灭火装置内充装的是七氟丙烷灭火剂和增压氮气,属于混合气体,根据《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021的规定,按检验周期最短的气体确定。七氟丙烷属于其他气体,定期检验周期为3年,氮气定期检验周期为5年,也就是说,悬挂式七氟丙烷灭火装置的定期检验周期为3年。

    0 0 2024-12-14 13:53

  • 低压泵组式细水雾灭火系统是否可以和消防供水系统共用泵组
    发表评论: 按规范,国内不能做低压细水雾灭火系统。细水雾灭火系统技术规范 GB50898-2013 3.4.1 喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa。从产品角度看:细水雾是成套认证的产品,系统是独立的,不能与消防供水公用泵组。细水雾是否需要设置稳压泵,可参考以下文章:开式细水雾灭火系统-设置稳压泵的必要性!

    0 0 2024-12-11 10:47

  • 柜式七氟丙烷可以设置在室外吗?
    发表评论: 柜式七氟丙烷,一般是放在防护区内部。设置在室外?通过管道输送到防护区?这就改变了柜式七氟丙烷灭火装置的型式,与产品一致性相冲突。验收可能会有问题。

    0 0 2024-12-11 10:18

  • 具 有  和 不具有 火灾报警功能的气体、干粉灭火控制器,实际中有什么区别呀??
    发表评论: 可参考以下视频气体灭火系统-报警联动控制

    0 0 2024-11-29 16:45

  • 关于七氟丙烷气瓶压力的问题
    发表评论: 按规范,2.5MPa是在20℃时的充装压力,当温度达到50℃时,瓶组压力为4.2MPa。当防护区的环境温度高于20℃时,检查压力时,压力表指针超过2.5MPa是正常的。一般情况下,压力表指针在绿色区域都是安全的。

    1 1 2024-06-13 15:45

  • 七氟丙烷灭火剂
    发表评论: 七氟丙烷灭火剂有效期,可参考以下文章:消防灭火药剂-有效期·报废规定!-附视频分解一、七氟丙烷灭火剂七氟丙烷灭火剂通过高压氮气加压贮存在容器内(外贮压式为自身饱和蒸气压),属于长期有效的灭火剂,在钢瓶定期检验时,需要对灭火剂的纯度进行测定,符合要求即可继续使用。

    1 0 2024-06-13 13:39

  • 关于气体灭火剂用量的计算
    发表评论: 以七氟丙烷灭火系为例:存储量 = 设计用量+存储容器剩余量+管道剩余量设计用量 按3.3.14-1计算得出。存储容器剩余量,这个可以咨询厂家,也可以保守估算。具体可参考以下文章:气体灭火系统钢瓶剩余量是怎么确定的? 管道剩余量,大多数情况下可以不计(3.3.14第5款),如果需要计算的时候,计算就比较复杂了,手工计算比较繁琐,一般用专用的设计软件计算。

    0 0 2024-06-07 14:03

  • 美国安素瓶头阀
    发表评论: 听说有采用高压软管启动从动瓶,用集流管单向阀控制启动瓶组数量的方式,但我没见过实物。不敢明确回答。

    0 0 2024-06-05 10:03

  • 气体灭火选择阀后至气体喷头的管径如何确定呀!
    发表评论: 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 中有相关的计算公式,还有管道压损计算公式等,具体可看规范.比如七氟丙烷初选管径公司如下从公式可知,管径选择是一个多次试错的过程,计算过程复杂繁琐,一般都是采用专业软件计算。

    0 0 2024-06-05 09:16

  • 厨房灭火系统
    发表评论: 厨房设备灭火装置的维护可参考《厨房设备灭火装置技术规程》CECS 233-2007 6.2.1 每月应对装置进行检查,并应按本规程附录E填写检查记录。检查内容及其要求应符合下列规定:      1 灭火剂贮存容器组件、驱动气体贮存容器组件、管路、喷嘴、阀门及其驱动装置、感温器、控制装置、燃料阀等全部组件,应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志牌应清晰。手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整;      2 贮压式灭火剂贮存容器和驱动气体贮存容器内的压力,不得小于设计贮存压力的90%。6.2.2 每半年应对装置进行一次全面检查,并应符合下列规定:      1 贮存装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动;      2 连接管应无变形、裂纹及老化;      3 喷嘴孔口应无堵塞;      4 灭火剂输送管道有损伤或堵塞现象时,应进行严密性试验和吹扫。严密性试验宜采用清水进行,试验压力应为灭火剂贮存容器设计工作压力,压力保持3min,压降不应超过试验压力的10%。6.2.3 每年应对装置按本规程第B.2节的规定进行一次模拟喷放试验。6.2.4 当采用厨房设备专用灭火剂时,每3年应更换灭火剂。6.2.5 对检查和试验中发现的问题应及时解决,对损坏或不合格的装置组件应立即更换,并应使装置恢复到正常工作状态。一旦厨房设备灭火装置启动,所有喷头一起喷。具体动作原理,可参考以下视频。厨房设备灭火装置灭火演示(3D)厨房设备灭火装置(机械启动)-灭火演示(3D)

    0 0 2024-06-05 08:33

  • 七氟丙烷全淹没式灭火系统,灭火剂释放后会在室内下沉吗?
    发表评论: 七氟丙烷灭火系统有浸渍时间要求。3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定: 1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min; 2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min; 3 其他固体表面火灾,宜采用10 min; 4 气体和液体火灾,不应小于1 min。长时间后,七氟丙烷分子质量大,由于重力,还是会导致防护区下部的浓度高于上部。

    0 0 2024-06-05 08:18

  • 关于喷嘴的控制系统
    发表评论: 七氟丙烷、IG541只能采用全淹没灭火系统,如果空间很大,可能就不太适合做七氟丙烷、IG541气体灭火系统。气体灭火系统设计规范 GB50370-2005对防护区有面积、体积限制。3.2.4 防护区划分应符合下列规定:     1 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;     2 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m²,且容积不宜大于3600m³;     3 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m²,且容积不宜大于1600m³。如果时大空间的局部部位需要做气体灭火,可以考虑采用二氧化碳局部应用灭火系统(二氧化碳时唯一可以做局部应用的气体灭火系统)。前提时要考虑安全,二氧化碳不能用于经常有人停留的场所。

    0 0 2024-06-05 08:16

  • 细水雾系统喷放过程中,是否允许人员进入?细水雾保护房间是否需要设置“放气误入”指示灯
    发表评论: 发生火灾时,非必要人员都应撤离,细水雾灭火系统防护区需要要设置“喷雾误入”指示灯,提醒外面的人员里面喷细水雾了。不要进入防护区。细水雾本身没什么安全问题,比如做模拟喷雾实验时,人员呆在防护区问题不大。设置“喷雾误入”指示灯的依据可参考细水雾灭火系统技术规范 GB50898-2013第3.6.5条。3.6.5 防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯。

    0 0 2024-06-05 08:10

  • 七氟丙烷全淹没式灭火系统,灭火剂释放后会在室内下沉吗?
    发表评论: 七氟丙烷喷放后在防护区内气化成气态,由于七氟丙烷灭火剂喷放时有一定的动能,且发生火灾的防护区存在热烟气卷积等,灭火剂会快速的充满整个防护区。七氟丙烷的分子重量比空气中,最终会慢慢的沉积到防护区下部,导致防护区下部七氟丙烷的浓度高,上部的浓度低。因此,事故排风系统将排风口设置在房间下部,可以最大量的排除残余的灭火剂。

    0 2 2024-06-04 08:38

  • 关于高大空间的气体灭火系统
    发表评论: 2.1.2 全淹没灭火系统 total flooding extinguishing system     在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。从定义可知,需要整个防护区都充满灭火剂,不能只淹没下面。气体灭火剂具有弥散性,喷出后会扩散至整个防护区,如果只要求淹没下部,会导致防护区灭火剂量减少,防护区达不到灭火浓度,导致灭火失败。

    0 0 2024-06-04 08:31

  • 关于气体灭火系统的喷嘴布置的问题
    发表评论: 可以适当密点,喷头布置密度大,灭火剂喷放更均匀。但相应的管道,喷头数量也会增加。管道增加涉及到管道压力损失的增加,极端情况下可能导致压损计算通不过。管道和喷头的增加也会增加工程造价。

    0 0 2024-06-04 08:23

  • 关于喷嘴的控制系统
    发表评论: 气体灭火系统的喷嘴都是开式的,系统启动后,同一防护区的喷头全部喷灭火剂灭火。七氟丙烷、IG541等气体灭火系统是全淹没应用方式,灭火时需要防护区达到灭火浓度才能灭火,所以不能只在发生火灾的部位局部喷灭火剂灭火。

    0 2 2024-06-04 08:18

  • 美国安素瓶头阀
    发表评论: 启动灭火剂瓶组主要有2种方式。 1 电启动(如采用电磁阀或电动阀),电磁阀或电动阀受电动作,启动灭火剂瓶组,典型应用就是柜式七氟丙烷灭火装置的启动。 2 气启动,通过启动管路将启动气体输送至气启动阀(也叫先导阀),先导阀动作,启动灭火剂瓶组。目前国内的管网气体灭火系统的灭火剂瓶组,基本上都是气启动方式。管网系统还有一种主动瓶、从动瓶的方式。(您说的安素的瓶组,可能就是这种方式启动)主动瓶通过电磁阀(或电动阀)启动,从动瓶采用气启动(动力气体为主动瓶动作后喷出的气体,通过启动管路输送至从动瓶瓶头阀。

    2 2 2024-05-28 16:09

积分
182
提问
3
回答
167
气体灭火

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 气体灭火、泡沫喷雾、细水雾等消防设施设计、施工、总承包。
最新动态

关闭