
牛丫头消防课堂
暂无说说
粉丝:41
关注:3
关注
-
气体灭火主机
发表评论: 肯定需要将气体灭火系统的相关火警、信号反馈信号传到消防控制室,否则你这边发生火灾,消防控制室还不知道,那还了得。《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013第4.4.5条及《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005第5.0.7条,都有规定, 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室最新规范《建筑消防设施检测技术规范》 GB/T44481-2024第6.12.4.2 条,依然要求反馈信息。系统设定在自动控制状态,拆开该防护区启动瓶组的启动信号线并与万用表连接。将万用表调节至直流电压挡后,触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时,测量延时启动时间,查看防护区内声光报警装置、通风设施以及入口处声光报警装置等的动作情况,气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。
2025-06-17 21:31
-
稳压泵的气压罐有效期一问
发表评论: 关于使用年限,你要看厂家铭牌。依据《固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备》 GB27898.1-2011第8.1。2条,标志牌应注明:8.1.2 标志牌应注明基本性能参数,至少包括下述内容: a)设备规格型号; b)执行标准; c)稳压压力上限(MPa); d)稳压压力下限(MPa); e)消防泵启动压力(MPa); f)止气/充气压力(MPa); g)气压水罐总容积(m³); h)气压水罐设计安全使用寿命; i)水泵台数; j)设备总功率(kW); k)生产厂名称或厂标; l)出厂年月或出厂编号。
2025-06-17 21:26
-
高楼连廊的防火门
发表评论: 按照你说的,连廊处常闭防火门比较合适,允许人通行;很多单位加门禁,是为了安全考虑,害怕连廊区域人高处坠落。你如果加门禁,一定注意一个原则,你这里是互相作为第二个安全出口的连廊,那么加了门禁,必须不能影响双方的人员疏散,不能按照一个单元设置门禁,因为连廊属于公共疏散区域。门禁处理不好,影响疏散,就是人为责任。
2025-06-17 21:18
-
疏散走道宽度计算
发表评论: 第一步,根据不同楼层选择不同的人员密度,也就是人/㎡;第二步,面积*人员密度=该区域的人数第三步,看建筑的总层数和耐火等级,取值百人宽度系数,也就是m/百人。第四步,人数*百人宽度系数/100,=所需的宽度;第五步,根据《商店建筑设计规范》 JGJ48-2014第4.2节看是否满足最小净宽度。第4.2.2 条,看看是否满足营业厅内通道的最小净宽度。4.2.6 自选营业厅的面积可按每位顾客1.35m2计,当采用购物车时,应按1.70m2/人计。4.2.7 自选营业厅内通道最小净宽度应符合表4.2.7的规定,并应按自选营业厅的设计容纳人数对疏散用的通道宽度进行复核。兼作疏散的通道宜直通至出厅口或安全出口。表4.2.7 自选营业厅内通道最小净宽度
2025-06-17 21:12
-
S型气溶胶
发表评论: 国家并未全面禁止S型热气溶胶灭火装置的使用。但在某些特定场合和环境下,可能对其使用有所限制。这些限制主要基于安全考虑,例如在人员密集场所或封闭空间内使用时,需要特别注意热气溶胶可能对人体造成的危害以及灭火后的气体排放问题。S型热气溶胶灭火装置的限制因素,因为使用过程中仍存在一些潜在的风险和限制因素。首先,热气溶胶在高温下可能产生有毒气体,对人体健康构成威胁。因此,在使用时需要确保人员及时疏散,并配备相应的安全防护措施。其次,热气溶胶灭火装置对储存和运输条件有一定要求,如温度、湿度等环境因素可能影响其稳定性和使用效果。此外,不正确的安装和操作也可能导致装置失效或引发安全事故。
2025-06-17 10:40
-
关于小型养老机构设置消控室的问题
发表评论: 依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.2.1条,你设置的是区域火灾报警系统;依据3.2.2条,区域报警系统可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器,但不是必须设置消防控制室,火灾报警控制器应设置在有人值班的场所,就可以了。
2025-06-17 10:31
-
乙类厂房防火间距问题
发表评论: 我个人理解,乙类厂房防火间距调整时和甲类厂房同等对待,因为考虑它的爆炸性对周围建筑的影响。你再看看建规3.4.1表注2,最后一句话:甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻。
2025-06-17 10:27
-
袋型走道的界定
发表评论: 袋形走道的特征是走廊的一端封闭,另一端设有安全出口,导致人员疏散时只能朝单一方向行进,无法双向疏散。你现在任何一个疏散门出门后都可以双向疏散,且进不了封闭的走道尽端(袋形走道)。所以审图意见是正确的。
2025-06-17 10:23
-
麻烦请教下用水供给强度,高层建筑取0.2 L/(S·m²)这个有标准或者文件依据吗
发表评论: 首先你得指定你这个用水是干什么的,是不是消防的?第二,如果是消防,那么是灭火还是分隔、还是冷却?用的是什么系统?这样才能知道标准依据。
2025-06-16 23:23
-
高层冷库需不需要单独设置平开门疏散?
发表评论: 依据《冷库设计标准 》GB50072-2021第7.3.9 条,看出冷藏间一定设置冷库门,不一定都设置人员疏散的门。4.2.18 建筑面积大于1000㎡的冷藏间应至少设2个冷库门,建筑面积不大于1000㎡的冷藏间应至少设1个冷库门。7.3.9 冷藏间内宜在门口附近设置呼唤按钮,呼唤信息应传送到制冷机房控制室或有人值班的房间,并应在冷藏间外设有呼唤信号显示。设有呼唤信号按钮的冷藏间,应在冷藏间内门的上方设置常明灯。设有专用疏散门的冷藏间,应在冷藏间内疏散门的上方设置常明灯。但是依据第4.2.8 条、第4.2.16条,按照防火分区设置安全出口。4.2.8 库房每个防火分区的安全出口不应少于2个,整座库房占地面积不超过300㎡时,可只设1个直通室外的安全出口。对于安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口4.2.16 冷库库房的楼梯间应设在穿堂附近,并应采用不燃材料建造,通向穿堂的门应为乙级防火门;楼梯间应在首层直通室外,当层数不超过4层且建筑高度不大于24m时,直通室外的门与楼梯间出口之间的距离不应大于15m。依据第4.2.21 条,库房附属的办公室、值班室、更衣室、休息室等与库房生产、管理直接有关的辅助房间可布置于穿堂附近,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。隔墙上开设的连通门应采用乙级防火门。也就是说库房附属的办公室、值班室、更衣室、休息室等,考虑人员疏散,冷藏间一般不考虑人员疏散。
2025-06-16 23:21
-
消防地管施工资质要求
发表评论: 据消防设施工程专业承包资质标准及化工企业特性,地下消防管线施工 必须由具备相应资质的企业承担 ,且 需一级资质 。依据如下: 一、资质必要性 1 法律强制要求 依据《中华人民共和国建筑法》第二十六条,承包建筑工程的单位必须持有依法取得的资质证书方可承揽工程。 2. 消防管线属于消防设施工程的核心组成部分,其施工必须由具备 消防设施工程专业承包资质 的企业实施。 3. 化工企业特殊性 · 化工企业涉及易燃、可燃液体或气体生产/储存装置,消防系统失效风险高, 法律明确此类工程禁止无资质或超资质承揽 。 二、所需资质等级:一级 化工企业地下消防管线需一级资质 ,原因如下: 资质等级限制 · 二级资质 :仅可承担 火灾危险性丙类以下的厂房、仓库、储罐 等消防设施工程(如普通仓库或民用建筑)。 · 一级资质 :允许承担 各类型消防设施工程 ,包括甲、乙类火灾危险性的化工装置(如易燃液体储罐、气体生产设施)。 化工场所火灾危险性分类 · 化工企业的生产区域通常属于 甲类或乙类火灾危险性 (如涉及汽油、氢气等介质)。 · 根据《消防设施工程专业承包资质标准》,此类高危场所的消防工程 仅一级企业可承接 。 工程范围明确界定 · 一级资质企业可承担包含地下消防管线在内的" 固定灭火系统 " 工程,且对工程规模无限制。 · 二级资质企业仅限5万平方米以下的项目,且 排除甲、乙类火灾危险性场所 。 三、依据摘要 消防管线施工需专业承包资质 化工企业属甲/乙类火灾危险性 一级资质覆盖所有消防工程类型 二级资质仅限丙类以下场所 结论 :化工企业地下消防管线施工 必须由具备一级消防设施工程专业承包资质的企业实施 ,因其火灾危险性超出二级资质承揽范围,且法律强制要求专业资质准入
2025-06-16 23:10
-
如何删除点位
发表评论: 浩安JB-QBL-HA9001报警主机(与豪恩9000系统兼容)删除废弃温感点位的操作步骤如下,需结合编程手册及通用消防主机管理逻辑执行: 操作步骤 . 进入编程模式 . 确保主机处于撤防状态。 按控制面板的 “编程”键 → 输入主人密码 → 按 “#”键确认进入编程菜单7 . 定位防区删除选项 . 在编程菜单中找到 “防区设置”或“点位管理” 子菜单(具体名称可能因系统版本略有差异)。 选择 “删除单点” 或类似选项(避免误选“清除全部”)。 . 输入待删温感地址 . 根据点位编码规则输入目标温感的 回路号(如L01) 和 地址号(如D001),其中: LXX:代表回路编号(如L01为第1回路)。 DXXX/MXXX:D通常代表探测器(烟感/温感),M代表模块设备;XXX为3位地址码,不足3位需补“#”键(如地址1输入“1#”)。 . 执行删除并重启 . 确认地址无误后,选择 “删除”命令 提交操作。 删除完成后重启主机,使更改生效(该点位将从系统配置中移除)。 注意事项 权限与状态:仅授权人员(持有主人密码)可在撤防状态下操作。 地址确认:务必核对待删点位的物理标签与系统地址,避免误删有效设备。 后续检查:删除后需测试剩余探测器功能,确保系统无通信故障。 文档参考:详细步骤请查阅 《豪恩报警主机9000系统编程手册》 的“防区设置编程”章节。 注:浩安JB-QBL-HA9001与豪恩9000系统操作逻辑一致,若界面存在差异,建议以设备实际菜单名称为准。
2025-06-16 22:58
-
与油箱一体柴油发电机组安装时应该注意哪些问题?
发表评论: 你可以搜搜《柴油发电机组设计与安装图集》看看。
2025-06-16 22:54
-
商场同个楼层同一个防火分区的的商店与公共通道相互接壤的玻璃隔墙,是否需要满足2小时耐火隔热需求?
发表评论: 先看中庭与回廊之间是否了进行分隔,如果进行了分隔,那么你说的玻璃至少满足疏散走道墙体的耐火极限。
2025-06-16 18:30
-
沥青罐的火灾延续时间是多少
发表评论: 你首先确定储罐的形式,是固定顶还是浮顶罐,确定储罐尺寸,然后依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第3.6.2条确定。如果设置了水喷雾冷却,依据《水喷雾灭火系统技术规范》 GB50219-2014第3.1.2条,也是同样规定。
2025-06-16 18:27
-
配电室需要设置消火栓吗?
发表评论: 依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019一般设置在楼梯间或走廊,很少设置在配电室内。变电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统。消防水源应有可靠的保证。 注:变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m³,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。
2025-06-16 18:23
-
歌舞娱乐分隔的问题
发表评论: 不允许,我记得在实施指南中指出来的,还有儿童场所、老年人照料等
2025-06-16 11:45
-
氢气站中控室可以放到丙类厂房内吗
发表评论: 不可以,因为规范很明确,你自己的控制室放到其他厂房不合适。3.6.8 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 3.6.9 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。
2025-06-16 11:12
-
大于1000m2的KTV(非顶层)排烟设施
发表评论: 关于补风,你说的这个场所应该可以不设,因为地上建筑的走道可以不设,地上建筑面积小于500m²的房间可以不设置补风系统。
2025-06-16 11:10
-
大于1000m2的KTV(非顶层)排烟设施
发表评论: 首先你说的固定窗已经被《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第2.2.5条的应急排烟排热设施替代。要求每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施。2.2.5 除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外墙或屋顶设置应急排烟排热设施外,下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能: 1 任一层建筑面积大于2500m²的丙类厂房; 2 任一层建筑面积大于2500m²的丙类仓库; 3 任一层建筑面积大于2500m²的商店营业厅、展览厅、会议厅、多功能厅、宴会厅,以及这些建筑中长度大于60m的走道; 4 总建筑面积大于1000m²的歌舞娱乐放映游艺场所中的房间和走道; 5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。
2025-06-16 11:08
- 积分
- 256
- 提问
- 0
- 回答
- 255
当前头衔
个人简介:
张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态