消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

非特殊要求,水泵吸水管路不宜安装过滤器!

发布时间:2022-04-26 16:56消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:实际应用中,过滤器普遍疏于管理,忽视定期维护清洗甚至不具备清洗维护条件),容易累积污物,滋生有害病菌,导致汽蚀和水质污染,存较大隐患!

通常认为,当水泵的水源为市政给水管网和相对封闭的消防(生活)水池时,水泵吸水管上无需且不建议安装过滤器;对于需要设置过滤器的用水设施,过滤器应设置在满足其功能要求的适当位置,不宜设置在水泵吸水管路上。过度冗余的设计,有损无益!

当水泵水源可能存在水质污染时(比如采用天然水源、开敞式水源等),可在水泵吸水管路设置过滤器,过滤器前后均应安装压力表,并应满足过滤器检修和清洗空间要求。

文末解读:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求“水泵吸水管上宜设过滤器”,怎样理解和处置?

 

一、非特殊要求,不建议在水泵吸水管路安装过滤器!

1、管道过滤器增大汽风险,可能导致蚀危害:

离心式水泵的进水水头(总水头,绝对压力)不应低于水泵必需汽蚀余量,其进水压力由大气压提供(标准大气压为10.33m),管道过滤器的水头损失通常在1m以上,当累积污物时,水头损失迅速增加,可能导致水泵进水水头无法满足汽蚀余量要求,从而产生汽蚀危害。有关水泵必需汽蚀余量及相关概念,参专题:水泵汽蚀、汽蚀余量、气囊危害-机理分解,处置措施!

另外,管道过滤器内部往往存在局部高位,易累积气囊,也可导致水泵气蚀危害。有关水泵吸水管气囊危害,参专题:水泵吸水管路-气囊危害,防范措施!

2、管道过滤器容易累积污物,滋生有害病菌,造成水质污染。

实际应用中,过滤器普遍疏于管理,忽视定期维护清洗(甚至不具备清洗维护条件),容易累积污物,滋生有害病菌,造成水质污染!

二、通常情况下,水泵吸水管无需安装过滤器:

1、通常,水泵本身并无特定的水质要求,当水源为市政给水管网和相对封闭的消防(生活)水池时,其吸水管路无需设置过滤器。(图示1)

图片

(图示1)

2、对于需要设置过滤器的用水设施,过滤器应设置在满足其功能要求的适当位置,不宜设置在水泵吸水管路上。

比如,减压阀、水加热器等的过滤器应设置在设备前端;水喷雾灭火系统的过滤器应设置在雨淋控制阀组前端;当自动喷水灭火系统需要设置过滤器时,宜设置在报警控制阀组前端;等等。

三、水泵吸水管过滤器的设置条件及处置措施:

当水源存在水质污染(比如采用天然水源或开敞式水源等),可能对水泵和进出水管路造成不良影响时,水泵吸水管的取水口应安装滤水器,吸水管上可安装过滤器。

当水泵吸水管上设置过滤器时,应采取保障措施:(图示2)

1、复核管损水头,定期清洗维护确保水泵进口总水头满足必需汽蚀余量要求。

2、管路及过滤器安装,应满足过滤器检修和清洗空间要求。

3、过滤器前后均应设置压力表,以方便观测过滤器运行工况和水头损失,等等。

图片

(图示2)

四、解读:

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017要求“吸水管上宜设过滤器”,怎样理解和处置?

用于自动喷水灭火系统的水源,应无污染、无腐蚀、无悬浮物,当水源为市政给水管网和相对封闭的消防水池时,其水质已可满足要求,吸水管路无需设置过滤器。当自动喷水灭火系统需要设置过滤器时,宜设置在报警控制阀组前端。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

非特殊要求,水泵吸水管路不宜安装过滤器!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读