消防问答 > 防烟排烟 提问

地下一层配电间收否不必设置排烟设施

某地下一层配电间建筑面积大于50平方米,无自然通风条件,设置了预制式七氟丙烷气体灭火装置,该配电间是否不必设置排烟设施?

请写下您的回答回答

共 3 回答

wetom 25-05-08

可以不设置排烟,你得设置事故通风。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-05-08

对于建筑需要设置排烟系统的场所,当设置气体灭火系统等在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的灭火系统时,允许将排烟系统改为事故通风系统


当设置排烟系统(包括自然排烟系统和机械排烟系统)时,不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟,以保证灭火系统实施有效灭火



0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-05-08

我认为应设置排烟设施。地下房间建筑面积≥50㎡且‌无自然通风条件‌,根据《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:     1 建筑面积大于50㎡的房间;   在该条文说明里 8.2.5 本条规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求。这些建筑包括工业与民用建筑、独立的地下和半地下工业与民用建筑、平时使用的人民防空工程、地铁车站、隧道工程的辅助用房、城市综合管廊工程的辅助用房等。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭