消防问答 > 消防给排水 提问

减压阀是否应具有单向功能

请问一下各位老师,减压阀组前遇到供水侧压力降低,那么请问会不会影响减压阀组后的压力也降低?我问过一个阀门厂家,得到回复是有些减压阀是具有单向功能的而有些是没有,这个是可以的吗?还有一个就是因为系统侧压力降低后导致我们项目上的3台单连锁预作用系统误启动,有两个点我比较怀疑。1.是预作用系统第三腔明明是有止回阀防止因为水压降低而导致第三腔压力降低最后误启动,2.是恰好3台都因为供水侧压力降低导致误启动。按理来说不管供水侧压力是否降低都不应影响报警阀的状态,而且都那么巧刚好减压阀和报警阀的第三腔止回功能都失效了。

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-05-15

减压阀组前供水侧压力降低,减压阀组后的压力也降低,属于正常现象,尤其是比例式减压阀,减压阀前后压力成比例。

你这种情况检查一下你侧腔平时的水压是不是太小了

0 0 [回复]举报