小型旅馆建筑,大概在200-400平方米,建筑建构为地上一至三层,在没有条件的情况下,是否可以不设置等封闭楼梯间,从而把每层的客房门设置为防火门,这样符合标准吗?
提 交
共 4 回答
Q119. 25-05-17
这样一来是不是需要每个房间都增加直通室外的安全出口?
0 赞 0 踩 [回复]举报
蔡先生 25-05-17
参考这条:
LHH2737 25-05-17
不可以,你这种做法仅适用于一层(并且还要保证没有任何可燃物)
实在没有条件设封闭楼梯间的话,建议增设室外钢梯
牛丫头消防课堂 25-05-17
你混淆了概念,你现在只解决了房间门的问题,也就是说发生火灾房间的火不蔓延,但是走道呢?走道的火灾还是有可能蔓延到楼梯间,影响人员疏散安全。所以依据《建筑防火通用规范》你要满足两点:
1、旅馆建筑楼梯间采用封闭楼梯间;
2、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。
最新问题
关闭