罗马苏丹 25-06-24
压力能满足就行,不过一般是从干管接出,不会这样接
0 赞 0 踩 [回复]举报
懒得说 25-06-24
在风管下方增设喷头有这种做法,上下喷头按照一个喷头流量计算。
小唐12321 25-06-24
可以
牛丫头消防课堂 25-06-24
第一,DN25的管子上带了2个喷头,不符合《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第8.0.9条;
第二,吊架距离末端喷头超过750mm,不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.1.15条规定;