化工厂内独立建造的高层办公楼,室内消防给水依托全厂稳高压消防给水,是否可以不设置高位消防水箱?
提 交
共 5 回答
小唐12321 25-07-09
得具体看,楼层多高,稳高压流量,压力多少,要保证前期用水量,然后是怎么启动室内泵呢
0 赞 0 踩 [回复]举报
懒得说 25-07-09
如果室外稳高压消防水源可以满足高层办公楼灭火用水要求,就没必要设高位消防水箱
喧哗 25-07-09
我们单位经常做,按石油化工企业防火标准,办公楼的室内室外都是用厂区的稳高压消防给水。压力流量满足要求就行了。
灭邪斩 25-07-09
补充:全厂稳高压消防给水压力0.8-1.2MPa,稳压泵流量30L/s;办公楼室内消防水设计流量:自动喷淋30L/s,室内消火栓20L/s;办公楼为二类高层,火灾延续时间3小时。
牛丫头消防课堂 25-07-09
可以的,石油化工采用的稳高压消防系统,管网内压力不低于0.7兆帕。满足消防设施初期所需要的压力。
规范依据《消防设施通用规范》非常明确的提出室内采用临时高压消防给水系统的时候,设置高位消防水箱的要求。
3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。
最新问题
关闭