单层车间,设280平钢平台,平台上方净高6m左右,下方净高3.4m
提 交
共 1 回答
追风赶月 25-07-09
需要确定一下钢平台的使用功能是否用于:操作平台、或者检修平台。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 第3.3.1:6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭