消防控制室设置位置的问题

假设某个场所需要设置消防控制室,但是它所处的位置在一个多层建筑的三层,首层和地下一层都和它无关并且不允许它借用,而且首层和一层的场所不需要设置火灾自动报警系统。这种情况消防控制室设置在哪里?设置在它本层内行不行?

请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 25-07-10

按要求不行,

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-07-10

消防控制室‌严禁设置在三层‌,必须调整至首层或地下一层。《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)4.1.8规定,消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:3.消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口。

合规改造或单独建造控制室在建筑的首层或地下一层。

0 0 [回复]举报