消防问答 > 自喷灭火系统 提问

喷头布置是否可行



输煤栈桥 布置一个直立型喷头,一个下垂型喷头,是否可行

请写下您的回答回答

共 4 回答

小唐12321 25-08-07

不行吧,为什么下垂,桥架宽度没超过吧


0 0 [回复]举报

appleba   回复: 小唐1232125-08-08

直立型喷头左边喷水范围会被桥架挡住呀

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-08-07

不合理,没有吊顶的场所应该安装直立型喷头。

你这个图纸中电缆桥架和喷头打架,喷头安装直立型喷头时,也要考虑对电缆桥架的影响

0 0 [回复]举报

appleba   回复: 牛丫头消防课堂25-08-08

这个桥架对直立型喷头的影响太大了,如若往右边挪的话,两个喷头之间得距离太近了

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭