一所中学有个报告厅,长36米,宽22米,净高8米,2层。需不需要单独设置烟感、手报、声光。
提 交
共 5 回答
李勤 25-08-07
单独什么意思,原建筑没有,还是他是个独立建筑。
0 赞 0 踩 [回复]举报
云弈 回复: 李勤25-08-07
原建筑未设置火灾自动报警系统,只设置了室内消火栓和消报,应急照明及疏散指示系统。
小唐12321 25-08-07
不需要
牛丫头消防课堂 25-08-07
如果这是个独立的建筑,按照面积来看不需要。
具体还要看报告厅在什么建筑内,如果这个建筑本身设置了火灾自动报警系统,那么这个报告厅也应该设置;
具体对照一下《建筑防火通用规范》
潘天坤 25-08-08
请问是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施
火灾自动报警系统系统的选择,取决于是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施
需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等
有与火灾自动报警系统联动的设施要选择集中控制系统,没有的话可以选择区域报警系统