消防问答 > 建筑防火 提问

消防栓箱玻璃材质要求

消防栓箱玻璃材质有要求吗,普通玻璃容易伤人

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-08-07

你看一下《消火栓箱》 GB/T14561-2019,规定了玻璃厚度,但没要求安全玻璃。

5.3.1 箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板材料制造,也可使用符合5.4要求的其他材料。
5.3.2 消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料。
5.3.3 镶玻璃箱门玻璃厚度不应小于4.0mm。


还要根据你的使用场所的具体要求,例如《中小学校设计规范》 GB50099-2011

10.2.7 中小学校的用水器具和配件应采用节水性能良好、坚固耐用,且便于管理维修的产品。室内消火栓箱不宜采用普通玻璃门。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-08

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭