消防问答 > 建筑防火 提问

防火墙问题

A建筑高且长,B建筑低且短,要求防火距离不限,问:A建筑需要整面墙做防火墙还是与B建筑相邻的那一段做防火墙呢?

请写下您的回答回答

共 3 回答

柳叶俩丝 25-08-15

与b 建筑相邻一段,但是两侧有窗也需保证窗间距符合防火间距要求。


0 0 [回复]举报

阿龙 25-08-15

1、两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。

2、相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-15

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭