想请教个问题,按规定消防水泵控制柜应始终打在“自动”状态模式,但有否担心存在有人误启动消防泵或其他异常情况下的非正常启动而值班人员未知,从而有打爆消防管道的风险?
提 交
共 12 回答
罗马苏丹 25-08-28
消防系统有泄压管路,一般不会打爆
0 赞 0 踩 [回复]举报
黄先生黄先生 回复: 罗马苏丹25-08-29
怎样判断是泄压管?
但确实有听说过消防管道打爆的事情。
罗马苏丹 回复: 黄先生黄先生25-08-29
消防泵出水管后会有一根管接回消防水池,上面有个泄压阀,管路压力超过设定值就会开启泄压,消防管道打爆原因很多,管理不当、管材质量问题、阀门失效等等,事在人为
我们是地埋式的如果判断?
地埋式也有水泵房,进去看看就知道了
谢谢了!
小唐12321 25-08-28
所以很多现场都是手动,管理到位就不会,消控室有人值班,启泵会报警,然后水泵房有泄压阀,一定压力回流到水池。
1 赞 0 踩 [回复]举报
追风赶月 25-08-28
1、有人误启动消防泵:这个应该不会误启动。消防水泵房或者专用设备间一般会上锁,水泵控制柜一般设置密码;2、非正常启动无人值班:有维保单位平时维保的话,多注重测试维护吧,加强管理。
黄先生黄先生 回复: 追风赶月25-08-29
消防维保是按月进行,但也确实是听说有过其他单位消防管打爆的事情。
EHS专家-DL 25-08-29
您说的这种风险可控,可通过工程硬防护(泄压阀/安全阀)和系统联锁(压力监控)被压缩至风险接近零。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),消防泵日常必须设为自动状态,仅在特殊情况下(如开式系统)可设为手动,并需24小时人工值守。
黄先生黄先生 回复: EHS专家-DL25-08-29
我知道是要打在自动模式,但也确实听说过消防管道打爆的事情。
最新问题
关闭
怎样判断是泄压管?