消防问答 > 建筑防火 提问

网吧内的包间是否需要做防火分隔

网吧的包间是否需要按照厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门的要求执行。

请写下您的回答回答

共 4 回答

小唐12321 25-09-01

0 0 [回复]举报

李勤 25-09-02

0 0 [回复]举报

消防网友4259 25-09-02

需要设。网吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,按照《通规》和《建规》相关规定,厅室之间及与建筑的其他部位之间均应采取相应的防火分隔措施。

0 0 [回复]举报

深圳消防 25-09-04

要,我们日常见到的包间玻璃门甚至不装门的行为均是不合规的。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭