歌舞娱乐的室外楼梯净宽是多少?
发表评论:
歌舞娱乐放映游艺场所属于人员密集场所,建规要求人员密集场所的疏散门的净宽度不应小于1.4米,是指人员密集厅室的房间门的净宽不能小于1.4米,对楼梯间和室外楼梯的净宽没有特殊要求,因而歌舞娱乐场所的室外楼梯净宽度仍可执行不小于0.8米,但总净宽度要满足相应要求。
0
0
2025-09-02
建筑面积200平方,仅有1个安全疏散出口,出口直通室外。请问室内任意一点至疏散出口的最大距离是多少?
发表评论:
房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,距离不能附条件增加。这种情况是可设置一个疏散出口的特殊情况,需要严格控制疏散距离。
0
0
2025-09-02
网吧内的包间是否需要做防火分隔
发表评论:
需要设。网吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,按照《通规》和《建规》相关规定,厅室之间及与建筑的其他部位之间均应采取相应的防火分隔措施。