人员密集的应急照明是3lx ,那人密的疏散走道照度是多少,是1lx还是3lx,求解
提 交
共 2 回答
周家斌 25-09-15
按照疏散走道要求
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-09-15
按照建筑防火通用规范GB55037要求,疏散走道和人员密集的场所的照度要求都是一样(不应低于3lx)