防烟前室疏散门
发表评论: 防烟楼梯间针对的每层来说的,不是某一层为防烟楼梯间。
2025-09-11 15:06
-
幕墙方面的问题
发表评论: 可以理解为玻璃幕墙是建筑的外皮,窗户是建筑的洞口。
2025-09-11 15:04
-
建筑中标准层各层防火分区面积是否包括疏散楼梯间建筑面积
发表评论: 包括
2025-09-11 15:03
-
楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
发表评论: 楼梯间和前室的窗户不能做防火窗。处理方法:1、窗户做内衬墙满足1米要求;2、相邻房间窗户做乙级防火窗。
2025-09-11 15:01
-
地下室设有150平方的物管用房,此物管用房能否与地下机动车库分在一个防火分区,
发表评论: 可以,但150平米也需要考虑排烟。
2025-09-11 14:59
-
单多层建筑消防车道 究竟如何设置?
发表评论: 消防救援窗口应设在消防车道一侧。
2025-09-11 14:57
-
厂区配套的综合楼性质为民用还是工业?
发表评论: 配套楼应为民用建筑。
2025-09-11 14:57
-
防火窗可以作为排烟窗吗
发表评论: 不可以
2025-09-11 14:55
-
前室的可开启外窗面积指的是窗的面积还是开启后的有效面积?
发表评论: 需满足有效排烟面积,减去窗框后的有效面积。
2025-09-11 14:54
-
室外楼梯代替防烟楼梯
发表评论: 可以,需要满足相关规范踏步宽度高度及梯段宽度要求,同时满足防护栏杆高度要求。
2025-09-11 14:54
-
高层公共建筑管道井内的水(暖)管穿过隔墙,孔洞是否需要使用防火材料进行封堵?
发表评论: 需要
2025-09-11 14:48
-
电气设备用房防水措施包括哪些?
发表评论: 消控室设防水淹,防潮措施。
2025-09-11 14:48
-
裙房自动扶梯洞口,采用防火卷帘门进行不同楼层分隔,是否可以需要按照《建规》6.5.3条执行?
发表评论: 除中庭外
2024-12-31 16:41
-
校外培训机构消防设计问题
发表评论: 得看培训对象是谁?
2024-12-02 15:31
-
请问消防车道尽端式中的T字I型路或者回车场地能否作为消防车道的一部分呢
发表评论: 可以
2024-12-02 15:31
-
两部封闭楼梯能不能在首层公用扩大楼梯间
发表评论: 需要两个方向的疏散门且宽度需大于两题段之和。两门距离大于5米。
2024-12-02 15:30
-
教学楼一层为架空层,封闭楼梯可直通室外。现在一层隔出了多个房间,楼梯间通道需要通过一条走道(走道两侧有房间门)才可到室外,这算直通室外吗?是否符合规范要求?
发表评论: 首先如果教学楼不超5层不用设封闭楼梯间,其次按5.5.17第2条 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
2024-12-02 15:29
-
关于疏散走道疏散距离的问题 求大神解答
发表评论: 不是作废,是作为普通条款执行了
2024-12-02 15:26
-
汽车库车辆如何疏散?
发表评论: 着火时不考虑车辆疏散,只考虑人员疏散。
2024-12-02 15:25
-
商业出口通道设置防火卷帘是否合规?
发表评论: 不合规