消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

CN88

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 泡沫灭火装置水泵接合器
    发表评论: 需要。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20145.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

    1 1 2024-04-24 14:46

  • 水泵控制柜
    发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-201413.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:     1 消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;

    2 0 2024-04-24 14:36

  • 消防水炮能否和自喷系统共用水泵(在流量和扬程都满足的情况下),是否需要设置单独的水炮泵?
    发表评论: 根据《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021》4.5.2 自动消防炮灭火系统应设置独立的消防水泵和供水管网,喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统宜设置独立的消防水泵和供水管网。4.5.3 当喷射型自动射流灭火系统或喷洒型自动射流灭火系统与自动喷水灭火系统共用消防水泵及供水管网时,应符合下列规定:     1 两个系统同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足两个系统同时使用的要求;     2 两个系统不同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足较大一个系统使用的要求;     3 两个系统应能正常运行,互不影响。喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统可与自动喷水灭火系统共用消防水泵及供水管网。喷射型自动射流灭火系统:灭火装置的流量不大于16L/s且不小于5L/s、射流方式为喷射型的自动跟踪定位射流灭火系统。喷洒型自动射流灭火系统:灭火装置的流量不大于16L/s且不小于5L/s、射流方式为喷洒型的自动跟踪定位射流灭火系统。

    2 0 2024-04-18 17:31

1
积分
3
提问
0
回答
3

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭