消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

黄-江西省景德镇市

暂无说说

粉丝:2 关注:0
关注

  • 一个2000平的丙类仓库,其内部分隔一个500平的小仓库,整体有排烟,请问500平小仓库还要设排烟吗?
    发表评论: 这个问题你可以没有描述清楚,比如大仓库长宽高、原来防烟分区的形式、小仓库长宽高、小仓库的位置是几面靠外墙等等。但不论怎样,分隔后的这间500m²小仓库就形成一个独立的防烟分区,就要重新核定各防烟分区的排烟量,排烟系统和报警的联动程序也要改。机械排烟系统是按防烟分区为基本单元的。

    0 0 2024-06-27 18:11

  • 请问雨淋阀用的电磁阀常用哪种供电规格?
    发表评论: 涉及消防的被控设备联动信号通常为DC24V

    0 0 2024-06-25 10:58

  • 这个天面的水箱安装一个液位显示装置,不带电那种,就是在天面方便观察,怎么安装才能不漏水呢,大佬有施工方案吗?
    发表评论: 仅供参考,你这个没有预留孔只能开孔焊接连接件安装

    0 1 2024-06-24 18:54

  • 消防电话的设置
    发表评论: 只要是高、低压变配电室都要设置消防电话分机,不包含防火分区和楼层的配电间、强电(井)间。

    0 0 2024-06-24 18:35

  • 排烟系统联动,到底可不可以 1探+1手报 做为触发信号 ??
    发表评论: 楼主可以参考  火灾自动报警系统施工及验收标准GB50166-20194.18.8  应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对电动挡烟垂壁、排烟系统的联动控制功能进行检查并记录,电动挡烟垂壁、排烟系统的联动控制功能应符合下列规定:第一款  应使防烟分区内符合联动控制触发条件的两只感烟火灾探测器发出火灾报警信号;及其条文说明第二款  由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。PS: 本人认为,在没有其他地方文件支持的前提下应按验收标准执行。

    1 0 2024-06-24 18:24

  • 第5题,C选项,为啥不对
    发表评论: 此处审题有误,见笑了!平时对室外消火栓管网冲水和保压应由稳压泵维持。

    0 0 2024-06-24 18:08

  • 消防水池的补水管
    发表评论: 计算稳定补水是考虑室外消火栓不与市政给水直接连接,而将室外消火栓独立成系统由消防水池提供水源,所以2路可靠补水管在给消防水池补水时并不存在和室外消火栓管网有交集。

    0 0 2024-06-24 18:01

  • 商业服务网点打通
    发表评论: 这三个场所不能合并为同类项,现在二次消防各省市地差异还是比较大的。即便在这里能给你建议,也只能从严。建议去咨询住建和消防部门咨询,少走弯路。

    0 0 2024-06-24 05:58

  • 消防通规4.2.6条的“任何开口”包括暖通、电气管道吗?
    发表评论: 应按审查专家意见执行。

    0 0 2024-06-24 05:37

  • 第5题,C选项,为啥不对
    发表评论: C应该把稳压泵改成增压泵,稳压泵流量太小,临高压系统在室外消火栓出水时稳压泵那么点流量可以忽略不计,更别说给管道加压了。

    1 3 2024-06-23 23:08

  • 消防软管卷盘间距是多少?
    发表评论: 消防软管卷盘和轻便消防水龙应执行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20147.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定: 1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。

    0 0 2024-06-23 22:57

  • 关于公共建筑疏散距离的问题
    发表评论: 楼主是指建规5.5.17里面那个表格吗?通规没有另做说明的就要遵循建规的条文内容。通规并不是完全替代建规,没有提到的就需要沿用建规的相关规定,通规是在建规的基础上做了部分调整。两个规范要同时遵循。

    1 0 2024-06-23 22:40

  • 竖向金属风管穿楼板(只穿一层),不做土建井道可以吗?
    发表评论: 烟规4.4.8第二款 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5小时;4.4.11 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1小时的隔墙与相邻区域分隔。PS:也就是说独立的竖向金属排烟风管的耐火极限不应低于1.5小时,还要用不然材料保温。

    0 0 2024-06-23 22:32

  • 消防车在消防通道转弯难以通过
    发表评论: 消防车道不是环形车道吗?从另一头也不能到达指定位置?

    0 0 2024-06-22 11:14

  • 自喷7.2.4喷头与不到顶隔墙距离问题
    发表评论: 不是这么理解的!楼主去看下条文说明7.2.4的补充说明,你就应该能明白了。

    0 0 2024-06-21 14:38

  • 建筑高度为18米的住宅是否需要设置室内消火栓
    发表评论: 第五款里的单、多层建筑不是泛指所有单、多层民用建筑,也不包括住宅,其指的是其他使用功能类似于办公和教学的单、多层建筑。如果是你理解的那样,那么第三款体积大于5000m³的... ...等单、多层建筑,是不是也包含了住宅呢?

    0 0 2024-06-21 12:10

  • 气体灭火系统的喷嘴需要安装挡流罩?
    发表评论: 规范没有强调挡(导)流罩,但安装时喷嘴要求尽量避开设备和遮挡物,且与设备遮挡物也有间距要求,挡流罩的存在没啥意义。

    0 0 2024-06-21 05:48

  • 风管下增设的喷淋头计入报警阀的点位吗?
    发表评论: 增加的喷淋头是给被遮挡部位进行补偿作用的,可不计入湿式报警阀所带点位数,因此需要增设点位处的上喷+下喷只算一个点位,因而不需要增大配水支管。

    0 0 2024-06-21 05:32

  • 消火栓的开启高度单位是否准确
    发表评论: 6.4 开启高度的检查     旋转消火栓的阀杆从关闭状态到最大开启状态,将旋转圈数乘以阀杆的螺距,即为消火栓的开启高度。判断结果是否符合5.5的规定。PS:   开启高度不是安装高度!

    0 1 2024-06-21 04:46

  • 消防水池的补水管
    发表评论: 市政给水满足不了室外消火栓流量,所以消防水池需要把室外栓用水量一起算进去,通过室外栓泵给室外栓管网供水。那么计算用水量时可以减掉两路可靠补水中流量较小的一路。补水管即给水管,就是消防水池给水管,水源就是市政给水。

    0 0 2024-06-20 11:31

积分
87
提问
0
回答
87

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

只是一名消防界的小学生,游走在十数个技术学术领域之间,给数家企业做顾问,证书对孤而言不过废纸一张,居然还被迫爬上山顶看风景——水是浑浊的,火是青蓝的,天是灰色的,这就是这个行业的现状吧!总想着离山远一点吧,毕竟这座山的“火灾危险性”很高,保持应有的“防火间距”吧,好歹我也是有“耐火极限”的!

最新动态

关闭