  • 系统工作压力的确定
    发表评论: 个人理解:消防泵工作压力≥(最不利灭火设施的工作压力+扬程损失+局部损失)*1.2+高差,泄压阀的动作压力应为系统工作压力的1.2倍。

    0 0 2024-12-26 18:02

  • 挡烟垂壁高度和疏散高度冲突的问题
    发表评论: 同问,《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 ,4.3.3条 ,1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上。   如走道净高3.0米,为满足走道两端各开启2.0㎡的面积,挡烟垂壁需要吊至1.5米位置,走道疏散警告就更不够了。  另问,是否走道挡烟垂壁只做500mm就够,但排烟窗有效开启面积可以算1.5米以上的。求大神解释一下?

    0 2 2024-12-10 09:57