消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

空中

暂无说说

粉丝:1 关注:2
关注

  • 气体灭火系统机械应急启动
    发表评论: 我想问的是:只靠储气瓶压力是否能满足开启相对应的选择阀  启动系统如果不能 在驱动气瓶失效时 系统该如何启动

    0 0 2025-04-23 17:39

  • 气体灭火系统机械应急启动
    发表评论: 那请问,如果驱动气瓶无法动作,此时方法一是否可行

    0 0 2025-04-23 10:08

  • 隔膜式报警阀组手动复位球阀保持常开还是常闭
    发表评论: 预作用的可以参考雨淋阀组的复位方式隔膜室控制阀关闭(应常开),复位球阀关闭(复位时应打开,复位后应关闭)

    0 0 2025-04-17 11:44

  • 灭火器满5年还需要维修吗?
    发表评论: 必须报废:水基型6年                 二氧化碳12年                 干粉灭火器10年维修:水基型灭火器出厂满3年,首次维修后每满1年(3+1+1+1报废)          其他灭火器出厂满5年,首次维修后每满2年(按上面报废年限计算即可)

    0 0 2025-04-16 17:45

  • 喷淋头能不能布置在梁下,500的梁
    发表评论: 当梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离>300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm-100mm当梁、通风管道、桥架等障碍物的宽度>1.2m时,其下方应增设喷头当在梁间布置洒水喷头时,溅水盘与顶板距离≤550mm,梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离不到550mm,仍不能符合规定的,应在梁底面的下方增设洒水喷头。

    0 1 2025-04-16 17:34

  • 新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级
    发表评论: 谢谢

    0 0 2025-04-16 16:06

  • 新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级
    发表评论: 在地下负一层请问如果是独立建筑,防火门是否就可按乙级防火门选用

    0 0 2025-04-15 17:02

  • 消防控制柜
    发表评论: 你的这个问题,是联动信号无法联动启动;然后将控制盘打至手动启动;还是控制盘直接就在手动位

    0 0 2025-04-14 15:15

1
积分
12
提问
4
回答
8

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

一级注册消防工程师


最新动态

关闭