
消防网友73006
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
排烟风速问题
发表评论: 所有的风口截面积都是计算得出的,喉口风速不会大于10m/s
2022-04-28 19:00
-
地下汽车库,汽车坡道是否需要设置自动喷淋?
发表评论: 那条不是说的是设置自喷可以不设防火卷帘门吗?5.3.3除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。
2022-04-26 11:32
-
建筑火灾危险类别
发表评论: 第十四条 具有下列情形之一的建设工程是特殊建设工程: (一)总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅; (二)总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅; (三)总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场; (四)总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂; (五)总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍; (六)总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅; (七)国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑; (八)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程; (九)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站; (十)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼; (十一)设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程; (十二)本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。
2022-04-16 15:50
-
中庭模式(大商业高层建筑)对天地墙的要求
发表评论: 根据建筑内部装修设计防火规范4.0.6 建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
2022-04-09 23:02
-
避难间的直接对外的可开启窗是否为防火窗?
发表评论: 乙级防火窗
2022-04-09 22:55
-
建筑面积小于50㎡时的房间排烟问题
发表评论: 遇到过类似问题,某KTV场所在被消防部门监督检查中发现,包厢内未设置机械排烟口,仅仅在走道设置了,遂拿出某地DB规范要求整改,包厢面积均小于50平方。后经设计院发函沟通,按照烟规执行。
2022-04-07 20:00
-
6.2.2的儿童活动场所包括设置在商场的儿童乐园吗?
发表评论: 包括
2022-04-07 19:51
-
消防水泵房
发表评论: 调试应由厂家技术人员进行
2022-04-07 19:50
-
每瓶100ml的进口香水的存储标准要求和运输标准要求,求针对性的法规条款
发表评论: 丙类1项为液体,2项为固体。两者的建筑防火要求不同,混装存放肯定不符合要求。
2022-04-07 19:49
-
消防设施维护管理
发表评论: 物业负责共有部位,超高层住宅建筑内部应由业主自行负责或统一委托物业进行管理。相关规范要求可以参照应急管理部刚刚颁发的高层民用建筑消防安全管理规定。
2022-04-07 19:47
-
红外对射安装问题
发表评论: 这么大的高差,肯定不行啊。
2022-04-01 14:24
-
消防电梯轿厢内的消防电话
发表评论: 可以的
2021-06-28 10:42
-
健身房需要进行结构计算吗
发表评论: 健身房可以设置在4层,有些健身房可能会设计游泳池,最好由建筑设计单位进行结构安全评估,计算楼板承载极限。防火分区计算应符合建规5.3.1相关要求。
2021-05-30 11:57
-
独立建造的地下消防水泵房可以只设置一个垂直爬梯进出口吗?依据是什么?
发表评论: 这是哪个大神的手笔
2021-05-29 16:13
-
仓库及办公室疏散问题
发表评论: 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
2021-04-20 11:00
-
吊顶层大于800cm要不要设置喷淋
发表评论: 规范上说的是超过800mm且有可燃物要设,感觉吊顶里总归会有可燃物的(毕竟那么多线路还有空调风管保温材料之类的)
2021-04-12 07:57
-
住宅地下一层的附属用房可以借用汽车库疏散作为第二安全出口吗
发表评论: 可以,见过这样设计的
2021-04-12 07:50
-
消防防火卷帘门
发表评论: 一步
2021-04-12 07:49
-
气体灭火系统钢瓶年检问题
发表评论: 启动气体瓶5年,七氟丙烷瓶组3年
2021-04-12 07:48