中庭模式(大商业高层建筑)对天地墙的要求

墙面的要求要求A级还是B1级,用了A级材料打底材料再用B1级材料后算B1级还A级

一堑一智 | 2022-03-29 20:08
请写下您的回答回答

回答 | 3

ADRIAN 2022-04-07 17:09 00 [回复]举报

按通过的图审图纸来

消防网友73006 2022-04-09 23:02 00 [回复]举报

根据建筑内部装修设计防火规范4.0.6 建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

周家斌 2022-05-07 22:07 00 [回复]举报

建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017,3.0.7 当使用多层装修材料时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。复合型装修材料的燃烧性能等级应进行整体检测确定