管路水力计算
发表评论: 前室 只有送风机
2024-07-03 17:41
-
消防救援窗所在的走道宽度要求多少?
发表评论: 按正常规定走道宽度
2024-07-03 15:40
-
消防控制室值班问题
发表评论: 设施操作员证书可以用到60岁,即为上限60
2024-07-03 15:37
-
是否可以用悬挂干粉球代代替喷淋?
发表评论: 不可替代,办公室也不能使用悬挂干粉
2024-07-02 08:40
-
房间内火灾负荷较为集中可以只在火灾负荷较高位置设置探测器吗?
发表评论: 如果本身建筑规模根据规范的要求不需要设置报警系统,你只是想增设,那可以这么做
2024-06-29 14:31
-
技能培训基地如何定性?
发表评论: 实操的场所按厂房,教学的场所按教学
2024-06-28 08:59
-
排烟系统联动,到底可不可以 1探+1手报 做为触发信号 ??
发表评论: 我觉得可以参考条文解释,毕竟加入手报的启动方式对于排烟 并无影响,排烟口甚至能直接就地启动
2024-06-24 12:16
-
喷淋喷头类型
发表评论: 货架内类似于吊顶场所,应该做下喷,没见过做侧喷的
2024-06-19 15:22
-
一层因排烟设置消防报警系统,全楼都要设置报警系统。
发表评论: 不用,没规定
2024-06-15 17:49
-
人防里面消防管150的防护阀和防爆波阀可以用沟槽法兰刚卡连接吗?
发表评论: 规范哪里有要求吗
2024-06-15 10:38
-
如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?
发表评论: DN100的 外径各是多少;DN200的呢
2024-06-14 17:41
-
【问】请教个问题,消防取水井口可以在消防道路上嘛?
发表评论: 平常验收中是不行的;1、图集中取水口都是做的比路面高,防止污水倒灌,做不了消防车道;2、取水口类似一个消火栓的话,也未曾见过消火栓、埋地式消火栓设计于消防车道上的。
2024-06-13 14:17
-
消防稳压系统
发表评论: 自来水管直接供进去?
2024-06-13 11:33
-
多大的房间可以不设?
发表评论: 好像 你也没说 不设什么……
2024-06-13 10:14
-
多大的房间可以不设?
发表评论: 有没有>50㎡,是否是无窗房间,也需要考虑一下
2024-06-13 08:58
-
取水口到底应该如何理解?
发表评论: 简而言之,没听过“用水点”的说法,露出地面的,可供消防车取水的 就是取水口,既可以是A, 也可以接驳延长的B
2024-06-13 08:57
-
如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?
发表评论: “热浸锌镀锌钢管”和“热浸镀锌无缝钢管”
2024-06-13 08:41
-
如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?
发表评论: 8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。恩,想说的是这个“热浸锌镀锌钢管”和“热浸镀锌无缝钢管”,安装好后如何辨别
2024-06-13 08:40
-
如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?
发表评论: 安装好的呢,无法看到管径
2024-06-13 08:37
-
旧房子新规范怎么去应用?
发表评论: 按旧规范,当时的消防车道,保证当时的总平面图 消防车道不被占用
2024-06-12 14:58