消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一加一等于九

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 旅游景点的防火要求,性质以及参照规范
    发表评论: 室外的旅游景点,露天的,基本不涉及消防的场所。室内的旅游景点,是人员密集场所,室内的旅游景点里面又搞了娱乐项目,比如在天然溶洞里开个大型酒吧,就是公共娱乐场所。

    0 1 2022-05-07 12:20

  • 防火门净宽问题?
    发表评论: 1、子母门是不是防火门?如果是防火门,则不宜使用,要用的话必须安装闭门器,顺序器,能正常方便开启。 2、如果是住宅的门,子母门可以用,宽度没看过有具体的规范要求,一般理解门打开后洞口净宽度符合要求。 3、如果子母门是公共建筑内的房间疏散门,规范对正常房间疏散门要求一般是0.9米,也就是房门打开后净宽度大于0.9米。假设一个房间门,宽度1米,做成2扇门,每扇都是0.5米,也相当于子母门,所以没必要单扇门必须达0.9米。子母门不要装插销。 4、95%问题,应该是在考虑验收测量5%的误差。误差不能被用于放宽标准。比如应达到0.9米,实际测量0.89米,则验收不合格;如果复验人员换一个测量位置或换一个尺子,量是0.9米,则判定合格。两个验收都没有问题,允许有5%的测量误差。但是规范要求0.9米,实际测量0.88米,理解为在误差范围内,验收合格,这是不行。

    1 0 2022-05-07 12:10

1
积分
2
提问
0
回答
2

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭