专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
alin绿萝
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
安全出口是否可以通过房间
发表评论:
不可以。疏散只能有交通功能,不能有其他功能。
0
1
10:20
图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
发表评论:
谢谢
0
0
2024-10-08
图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
发表评论:
明白了,谢谢解答。
0
0
2024-10-08
图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
发表评论:
是固定水炮。有消火栓呢。
0
0
2024-10-08
图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
发表评论:
谢谢解答
0
0
2024-10-08
石油库储罐区的室外消火栓,采用临时高压供水系统。那么,室外消火栓的出水压力要求达到多少满足要求?
发表评论:
首先表示感谢。前辈的表述和逻辑很清晰。现场是固定消火栓。
0
0
2024-09-06
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭