专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
红色ID
关注
1
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
小型旅馆建筑没有条件设置封闭楼梯间的情况下,是否可以把客房门设置成防火门
发表评论:
15间以下的可以不纳入到旅馆的范围《 宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022》1.0.2
0
0
2025-05-17
湿式报警阀压力开关约每8个小时动作一次是何原因?
发表评论:
1.报警阀是不是密封不严;2.在报警管路有漏水的情况,看看节流孔板是不是堵了或者是不是没设置节流孔板,导致渗漏的水进入报警管理,延迟期满了后,触发压力开关
0
0
2024-02-24
厂房高度:厂房一边高,一边低按哪个高度计算
发表评论:
中间没有防火墙完全分隔的,整体按一栋建筑最高的部分计算高度。
0
0
2024-02-24
稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
发表评论:
把湿式报警阀上端压力打高一点儿,再就是湿式报警阀下端供水压力设置到合适的范围...
0
0
2024-01-20
请教一下各位大佬,戊类厂房内设置设置燃气管道需要做什么措施?
发表评论:
这种厂房一般不都是通透的么?如果封闭起来岂不是更危险,一般涉及到燃气的地方,越通透越好。
0
0
2024-01-03
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭