专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
卡卡阿卡
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
系统压力及稳压泵启动问题
发表评论:
1、先看看稳压泵控制柜的线路和器件的设置情况是否有问题?如果没问题的话,调整电接点压力表的启动下限,看看能不能启泵,调整电接点压力表的停止上限看看能不能停泵。判断电接点压力表的设置和其工作状态,通常比较常见的是电接点压力表上下限设置有问题或者电接点压力表损坏。2、管路降压通常是系统存在泄漏,一般可分为外部的泄漏和系统内部的泄漏,要具体情况具体分析。高位水箱液位不降是因为高位水箱的补水是一直开着的,通过浮球阀控制高位水箱的液位。
0
0
2024-01-19
新国标《消防设施通用规范》实施,灭火器管理到底怎么执行?
发表评论:
我们不送修,到期直接更新替换,替换下来的作为培训器材消耗。
0
0
2023-08-08
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭