消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨

发布于:2024-01-18 15:50

风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨

作者:陈泽平

本文结合国家规范和国标图集,以及现场实际的喷头安装图片进行分享,挡水板不可用来辅助喷头启动,供参考探讨。

一、国家规范要求

GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范 》

1)超过宽度的障碍物下方应增设喷头:

7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。

风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨

2)增设喷头上有缝隙时,可增加挡水板:

7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:

1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;

2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。

风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨

3)镂空吊顶:

7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:

1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;

2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。

二、国标图集要求

19S910《自动喷水灭火系统设计》

1)成排布置的管道:

风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨

2)梁、通风管道、桥架等:

风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨

3)镂空吊顶:

风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨

风管、水管、桥架、格栅吊顶下增设喷头问题探讨

三、镂空吊顶增设喷头探讨

按照:GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范 》7.1.10,镂空吊顶在通透率小于70%时,吊顶下方增加布置的喷头,也应在洒水喷头的上方设置挡水板,因为当吊顶上的喷头动作时,也有可能淋湿吊顶下喷头的感温元件。

周家斌 2022-08-15 11:55 10 [回复]举报

通透率小于百分之七十的,吊顶内和下放都要设置的规范依据是什么?(吊顶内无可燃物)

无名之辈   回复: 周家斌2024-07-22 09:53

同问,我特意翻看了一下图集19S910第75页,没看到≤70%上下喷的要求啊??

0    0 [回复]举报

834.1 2022-10-24 10:56 10 [回复]举报

点赞

消防网友603 2023-11-15 09:37 00 [回复]举报

镂空大于 70%,但吊顶内有超过 1.2 的成排桥架和风管呢?是否加下喷,下喷在吊顶以上还是下边??

消防资源网   回复: 消防网友6032023-11-15 10:17

需要下喷

0    0 [回复]举报

2023-11-21 22:34 00 [回复]举报

请问这个通透率是怎么算的呢

消防资源网 2024-01-10 16:33 00 [回复]举报

消防网友25707 2024-02-18 19:56 00 [回复]举报

干式及预作用糸统风管下增设喷头,该怎么操作?谢谢!

消防资源网 2025-03-28 13:37 00 [回复]举报

胡胡203 2025-03-28 16:11 00 [回复]举报

图集为什么不一样?

推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载