消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

电动自行车棚,与周边建筑的防火间距有何规定?

发布于:2024-10-22 15:45

陕西地方标准《电动自行车充电停放场所消防安全规范》 DB61/T 1748-2023:

 

      4.2 独立建造的地上电动自行车充电停放场所与其他多层民用建筑之间的防火间距不应小于6 m;与其他高层民用建筑之间的防火间距不应小于9m;与厂房、仓库之间的防火间距不应小于12m。

 

 

江苏地方标准《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T 3904-2020:

 

      5.2.1 电动自行车停车场场地边界与建筑物外墙门、 窗、 洞口等开口部位,以及安全出口之间最近边缘的水平间距不应小于 6.0 m。当建筑物外墙保温或装饰材料燃烧性能等级低于B1级时, 电动自行车停车场场地边界与建筑物外墙之间最近边缘的水平间距不应小于 6.0m。

 

深圳市地方标准《电动自行车停放充电场所消防安全规范》DB4403/T 183-2021:

 

      4.5 建筑外电动自行车停车场与其他建筑物之间防火距离不应小于6m,地上电动自行车停车库与其他多层民用建筑物之间的防火间距不应小于6m;与其他高层民用建筑物之间的距离不应小于9m;与厂房、仓库之间的防火距离不应小于12m。

 

 

北京市地方标准《电动自行车停放场所防火设计标准》DB11/1624-2019:

 

      4.0.6 电动自行车停车场与其他建筑物之间的防火间距不应小于 6m。地上电动自行车库与其他多层民用建筑物之间的防火间距不应小于6m ;与其他高层民用建筑物之间的防火间距不应小于 9m ;与厂房、仓库之间的防火间距不应小于 12m。 

 


请写下您的评论评论
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 3

消防资源网 2024-10-10 11:28 10 [回复]举报

【汇总】电动自行车停放充电场所消防规范汇总
https://b.1190119.com/m/article-7988.htm

张治福 2024-10-11 09:24 10 [回复]举报

学习学习,感觉上海的标准最具有实际指导意义。

消防网友24607 2024-11-21 09:03 01 [回复]举报

防火间距最好定100米。这样老城区一个车棚都建不了,全拿回家充电

关闭

关闭

手机APP下载