自动喷水灭火系统湿式报警阀上有报警管路和实验管路,实验管路必须设置吗?
提 交
共 4 回答
EHS专家-DL 25-05-07
自喷的湿式报警阀实验管路是必须强制设置的,设置后可直接利用供水侧的清水测试水力警铃和压力开关功能,无需触发喷头爆破即可验证报警装置有效性。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 25-05-07
GB5135.2,4.4.1.3湿式报警阀应设置报警试验管路,当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能
我头发贼黑 25-05-07