请问《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018第3.0.2条和《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第3.0.3条,与《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.1.3(1)条冲突,前者是否还能执行?

请写下您的回答回答

共 1 回答

徐峰看景 25-05-20

条文内容不冲突哦。通规讲的是“承载功能”,《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018第3.0.2条和《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第3.0.3条讲的是满足条件可以不采取防火保护措施,并且其前提条件是二级耐火等级建筑。