
尤里奥洛夫
宜将剩勇追穷寇
粉丝:1
关注:0
关注
-
防火门规格洞口宽度是否一定要大于疏散门净宽度呢?
发表评论: 我个人认为,主要是设计文件缺失了对于疏散门宽度的描述,所以才造成以上情况
2025-04-11 09:00
-
请问下消防工程师发展方向
发表评论: 那还是不错的,在没有考一消之前,你原来的工作岗位是啥内容呢?
2025-03-06 08:40
-
请问下消防工程师发展方向
发表评论: 我是消防技术服务机构的,持有一级注册消防工程师,中级消防设施操作员,二级建造师,中级职称。我个人认为只要我们的机制还是建立在“主管部门验收”这个基础上,小白考这本证的价值就不明显,要说今后的发展方向和目标是什么,我认为只有可能在重视消防安全的物业,企业上班才有一定价值,目前这方面没有榜样可以参考。
2025-03-06 08:28
-
什么建筑需要设消防车道?(注意不是环形消防车道)
发表评论: 建规里写的确实是这样,但建规里也没说明要设消防车道的条件,例如某些小区内的幼儿园,是真没有办法设消防车道的,有些设计单位也就不做消防车道了,这应该是空白
2024-07-08 22:20
-
一个防火分区内存在多个防烟分区,此时在A防烟分区内触发一个火警信号,在相邻的B防烟分区内再出发一个火警信号,是否两个防烟分区内的排烟风机均不启动呢?
发表评论: 就是说,可以调整逻辑,但不做强制要求吧
2024-06-24 21:46
-
长度超过20米,不到30米的内走道可以只在一端设窗户自然排烟么?
发表评论: 也就是说,如果采用自然排烟,那么走道的两端(两侧)都需要有排烟窗才能实现。
2023-12-17 21:40
-
控制中心报警系统的分消控室需要持证人员上班吗?
发表评论: 分控制室不需要了,火警时主控制室的持证人员能够操作设备即可
2023-12-17 21:34
-
消火栓泵自动启泵
发表评论: 按规范来说,5min是机械应急启动,2min是自动启动,所以我认为是2
2023-12-17 21:32
-
关于机械应急装置的疑问
发表评论: 我认为柴油泵应该就不存在机械应急了,因为传统机械应急的实现来自于用外力直接把主继电器捅下去,而柴油机本身就不存在这个机构。
2023-12-17 21:31
-
消防应急照明灯具是否每个单独房间都要安装?
发表评论: 公共建筑就需要
2023-12-17 21:30
-
空中操场疏散问题
发表评论: 麻烦提供一下具体支持的规范条文
2023-12-17 21:29
-
排烟口如何连锁启动排烟风机
发表评论: 直接说控制器自动才能启动排烟风机就行了,其实就算是联动的一种了,联动信号来自于风阀的反馈信号
2023-12-17 21:28
-
在烟规中,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;是否指的是联锁启动呢?
发表评论: 我们就是执业单位,现在主管部门的要求不一样,所以导致有些项目可以按规范做,有些项目就一定按联锁来实现。
2023-12-15 17:00
-
在烟规中,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;是否指的是联锁启动呢?
发表评论: 你没有看过石峥嵘写的连锁和联动控制解读,上面写的是风口需要连锁控制风机开启,但是规范里写的是联动。
2023-12-11 15:35
-
在烟规中,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;是否指的是联锁启动呢?
发表评论: 联动的要求肯定会低一些,毕竟不需要线路直接连接啊
2023-12-11 15:05
-
楼梯间首层不能直通室外
发表评论: 按南住建【2022】839号文件的解释,如果首层的房间疏散门开向无使用功能的架空层,且开设在架空层内的楼梯出口至架空层投影外边缘距离不应大于15m,可视为直通室外,就不需要做扩大封闭楼梯间。
2023-12-07 08:50
-
甲、乙类仓库为何不考虑排烟,而丙类则需要考虑呢?
发表评论: 1、默认甲、乙类仓库发生火灾时就有爆炸危险了,所以设置排烟意义不大,2、这两类仓库的面积也很小,3、本身这两类仓库就要和外部做分隔,如果做自然排烟的话,又怕有火星等物品飞入仓库,
2023-12-07 08:44
-
门店面积多少必须设置疏散通道
发表评论: 能直通室外的门店,就不需要设置疏散通道,有安全出口即可
2023-12-07 08:41
-
排烟阀钢丝绳如果卡阻,会不会影响排烟阀联动开启
发表评论: 排烟阀的开启是靠模块信号给到电力驱动机构,而手动开启时,更类似于用钢丝绳强制开启执行机构。在日常工作中,分两种情况:1、钢丝绳没有油,拉起来很干涩的情况下,是不会影响排烟阀联动开启的,2、但如果是执行机构卡阻了,那联动时就会影响排烟阀的开启。
2023-12-05 23:32
-
非消防电梯可以停靠避难层吗?
发表评论: 非消防电梯应该直接迫降到首层
2023-12-05 00:08