消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

二氧化碳灭火器如何称重检查?

对于规范中说二氧化碳灭火器年泄漏率不应大于其额定充装量的5%,这条如何理解,比如说有一个3KG的二氧化碳灭火器,瓶中6KG,这个5%是指总质量(3KG+6KG)的5%还是指3KG的5%?

假如说是3KG的5%就是150克,年泄漏率≤5%,是怎么理解,从灭火器出厂到一年后,减少150克以内为合格吗?第二年以后减少300克为合格吗?

还有一条,这个5%和50克,我在选用的时候怎么考虑?按照我上面选用的例子,我是取减少150克还是50克以内为合格。麻烦解答者有规范为依据会更有说服力

凌元铭 | 2025-03-06 17:37
请写下您的回答回答

回答 | 4

消防资源网 2025-03-07 12:12 00 [回复]举报

二氧化碳是5%

凌元铭   回复: 消防资源网2025-03-07 14:55

没明白,能说的再细一点吗?

0    0 [回复]举报

愤怒的知了 2025-03-07 15:33 00 [回复]举报

是充装量的5%,瓶重算什么充装量??画红线的就是字面意思啊,两者取个小值。oh my god

磨砂猴 2025-03-07 16:05 00 [回复]举报

5%和50g取小值,按你举例的3kg来说,5%是150g大于50g,就取50g为标准,如果5%的值小于50g,就按5%为标准

关闭

关闭

手机APP下载