      2024年6月有一四层(共5层)建筑面积约600平方米,原为框架通廊式,现在一侧设置几个包间为棋牌室,在另一侧有外窗面积约300多平方米设置球桌(7个),两端各有一处出口。按照《建筑防火通用规范》4.3.7.2当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200m2,条文说明4.3.3-4.3.7一是未明确台球室分类;二是另一侧未进行防火分隔是否属于一个大厅或房间;如果按一个大厅或房间算又必须在中间进行防火分隔,分隔后两侧两个疏散通道在实际中就形成了占用、堵塞疏散通道;试问在另一侧300多平方米通廊内设置球桌是否满足防火要求?

蔚蓝火焰 | 2025-03-07 10:09
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-05-07 00:22 00 [回复]举报

台球厅应该属于公共娱乐,不属于歌舞娱乐。

歌舞娱乐放映游艺场所包含哪些?不包括哪些?     提出本问题的原因:规范未明确

各地规定如下

不包括“棋牌室、活动中心、健身房、街道市民之家等文体活动场所”以及“保龄球、台球、棒球、飞镖、真人CS、密室逃生、室内电动卡丁车场等公共娱乐场所”。比如:北京、山东、江苏、邢台、浙江。    

《北京》:《建规》表5.5.17中,“歌舞娱乐放映游艺场所”,不包括棋牌室、活动中心、健身房、街道市民之家等文体活动场所。     

《山东》2.5.29:《建规》第5.5.17条第1款中的“歌舞娱乐放映游艺场所”,不包括棋牌室、活动中心、健身房、街道市民之家等文体活动场所以及保龄球、台球、棒球、飞镖、真人CS、密室逃生、室内电动卡丁车场、足疗等公共娱乐场所。    

《邢台》二十三(3):健身房、保龄球、台球、棒球、飞镖、真人CS、密室逃生、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,与其它功能用房之间应采取防火分隔措施,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计。    

《江苏》1.3.2.1:保龄球、台球、棒球、飞镖、真人 CS、密室逃生、室内卡丁车场等场所属于非歌舞娱乐放映游艺的公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计,与其他功能用房之间应采取防火分隔措施。     

《浙江》1.4.4:保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人 CS、密室逃生、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计,与其它功能用房之间应采取防火分隔措施(耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、乙级防火门和符合《建规》第6.5.3条的规定的防火卷帘,耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板)。