吸水管上压力真空表经常损坏,怎么有效解决这个问题

吸水管上压力真空表经常损坏,怎么有效解决这个问题

柠檬不萌 | 2025-03-11 16:37
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 11

jinyanwu 2025-03-11 17:34 10 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

可以使用耐震真空表

柠檬不萌   回复: jinyanwu2025-03-12 08:24

什么原因早成的

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-03-12 08:52 10 [回复]举报

根据您的图片,指示状态为“超过该真空压力表”量程状态,是否可能是压力表选型不对(量程偏小)造成的呢。。。

柠檬不萌   回复: EHS专家-DL2025-03-12 16:15

规范上也没有相应的真空压力表量程规定吧,启泵时吸水管上的压力应该是多少合适

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: 柠檬不萌2025-03-13 15:20

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:

1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;    

2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;    

3 压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。


可以参考一下。

1    0 [回复]举报

柠檬不萌   回复: EHS专家-DL2025-03-17 08:43

这只说了压力表和真空表,真空压力表呢?

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: 柠檬不萌2025-03-17 10:42

真空压力表是单一仪表内部结构实现正负压测量。按照规范GB50974-2014 5.1.17应该就是真空压力表量程-0.1MPa到正压至少0.7MPa,而您图片显示正压最大0.15MPa,所以我猜测是该真空压力表正压段压力量程选型小了。

0    0 [回复]举报

jinyanwu 2025-03-13 09:52 10 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

那个标签去掉看一下指针是在表内那个挡针哪边,有可能是水位较低情况下突然停泵,并且管路上缺少止回阀或者止回阀损坏导致回流冲击造成的;采用耐震压力表后,这种冲击会有所缓冲。

一般负压不会导致表超量程,只有正压会导致超量程。

柠檬不萌   回复: jinyanwu2025-03-17 08:47

每次启泵后都会在不同的位置,那如果表是正常的,停泵后处在什么压力位是正常的,另一台泵的是0.045

0    0 [回复]举报

jinyanwu   回复: 柠檬不萌2025-03-17 11:37

个人意见,仅供参考:

这个同行说的对的,真空压力表量程为-0.1~0.7Mpa,但图显压力表量程为-0.1~0.15,正常运行情况下应该显示为负压,但如果出现突然停泵,管道内会产生很大的回流冲击压力,有可能导致压力表超过正压量程损坏,所以需要设置防水锤消声止回阀。附近另一台泵正常的显示0.045说明管道内有余压,也就是静水压力。所以停泵后应该在0位附近上下浮动一点都属于正常。

1    0 [回复]举报

水清云淡   回复: jinyanwu2025-03-20 14:50

这个意见阐述得非常清楚的

0    0 [回复]举报