全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
工业厂房丙类火灾危险性作业与戊类危险性作业区域同处于一个厂房内时,是否可以通过防火措施隔离戊类作业区域,从而将整个厂房认定为戊类
工业厂房丙类火灾危险性作业与戊类危险性作业区域同处于一个厂房内时,是否可以通过防火措施隔离戊类作业区域,从而将整个厂房认定为戊类?如果可以,防火措施需要做那些?如果不可以,整体按丙类处理的话,是否可以将丙类区域划分出去单独按丙类要求进行设计,剩余的部分按戊类要求进行设计?
潘天坤 2025-04-06 01:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
都是生产场所嘛?是否为物流建筑?总建筑面积多少平方米,占地面积多少平方米,建筑层数几层,丙类和戊类分别建筑面积是多少平方米,具体是如何分布?
EHS专家-DL 2025-04-07 08:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
若丙类区域面积占比小于5%且有效隔离,可整体按戊类设计;若丙类区域占比超过5%,必须整体按丙类设计,但允许通过防火分区划分丙类区域单独处理;实际设计中需结合具体工艺布局、面积比例及规范要求综合评估,并确保防火分隔措施严格符合规范。