防排烟与建筑防火平面布置有无冲突

请教一下,排烟管道贯穿高层住宅和商业行不行,我这边一个建筑1-3层是商业,4-25层是住宅,排烟管道竖向贯通2-25层与建规 GB50016-2018第5.4.10-1条是否冲突

阿虎1 | 2025-04-18 16:22
请写下您的回答回答

回答 | 4

又方又圆 2025-04-18 17:08 00 [回复]举报

个人认为和建规不冲突,但和《建筑防烟排烟系统技术标准》51251-2017 第4.4.2 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m,你这属于公共建筑,高度应该大于75m了,不符合规范要求

我头发贼黑 2025-04-19 11:57 00 [回复]举报

你这种通常风机在3层屋顶比较正常啊

1111111 2025-04-21 13:44 00 [回复]举报

风道穿越防火分区需要加装防火阀。所以风道在每层都要加防火阀。可靠性不高也非常不经济。

老李不老 2025-04-22 17:18 00 [回复]举报

二楼的楼梯也应该是住宅楼梯,住宅和商业的楼梯不能共用的。建规 GB50016-2018第5.4.10-1条说的不光是采用楼板分隔,还有防火墙