全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2025-06-16 17:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可能需要看建筑是否需要设置室内消火栓系统,如果配电室设置在建筑内,并且此建筑属于需要设置室内消火栓系统的场所,那么配电室一般要满足充实水柱同时达到任何部位的要求(具体几股充实水柱要看规范要求)
如果是独立建造的配电室,那么要看此配电室的火灾危险性和建筑面积,建筑占地面积大于300平方米的甲、乙、丙类厂房需要设置室内消火栓系统,其他情况可以不设置室内消火栓系统
当满足上述设置室内消火栓系统情况,一般要满足充实水柱同时达到任何部位的要求(具体几股充实水柱要看规范要求),室内消火栓可以设置在门外
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
牛丫头消防课堂 2025-06-16 18:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019
一般设置在楼梯间或走廊,很少设置在配电室内。
变电站的规划和设计,应同时设计消防给水系统。消防水源应有可靠的保证。
注:变电站内建筑物满足耐火等级不低于二级,体积不超过3000m³,且火灾危险性为戊类时,可不设消防给水。