现场安装的输入/输出模块需要做防火保护措施有那些?

现场安装的输入/输出模块需要做防火保护措施有那些?

chenjian | 2025-06-23 17:32
请写下您的回答回答

回答 | 4

罗马苏丹 2025-06-24 08:23 00 [回复]举报

可以看看《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019。

同一报警区内的模块宜集中安装在金属箱内,不应安装在配电柜、箱、控制柜内

线路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。明敷时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护

交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接

Along Niusk 2025-06-24 10:28 00 [回复]举报

电子类火灾报警产品本身都是难燃材料,需要通过CCCF认证才能生产销售

在周边无火/热源的情况下

无需另外作防火保护措施

牛丫头消防课堂 2025-06-24 10:44 00 [回复]举报

第一,安装场所的安全,尽量放到电井等有一定防火分隔的相对安全区域。

第二,尽量安装在专用金属模块箱内。

第三,远离强电,避免电磁干扰,保证安全运行。

李勤 2025-06-25 10:58 00 [回复]举报