消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

儿童活动场所,12岁以下培训机构的安全疏散问题

您好,1楼上20层住宅,楼下是4层商业综合体,3层有个儿童培训机构。按照高层公共建筑了吧?,应设置独立的安全出口和疏散?这个独立的问题是不是可以在3层南侧开个安全出口设置室外楼梯,二层和一层不能有出口和别人共用?共用的话是可以加防火门分开吗。北侧店门出来经过商场一些距离经疏散楼梯后到达安全出口,这个可以吗。店门是不是需要设置防火门。2正常儿童活动场所培训机构,有3层,设置在2层,2层面积不超过200,需要设置2个疏散楼梯吗。2个疏散楼梯能分两个方向通向一个安全出口吗。正常怎么解决。只设置一层的话100.200平也得需要两个安全出口?两个培训机构,一层各一个安全出口,二层只有一个疏散楼梯,二层他们疏散通道打通了,可以借用?疏散通道中间能不能加个防火门。3排烟方面,空间不高于3米,排烟窗设置在1/2以上。空间6米,排烟窗的设置距离?空间10米的话,在墙两侧顶部设置玻璃排没有打开功能,可以吗
风的浪子 | 2025-07-10 15:03
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-07-10 21:17 00 [回复]举报

第一,独立的安全出口就是不能与其他功能合用,包括同层、纵向,都不能与其他功能合用;

第二,如果你说的儿童活动场所(不属于托儿所、幼儿园的情况)在单层公共建筑或多层公共建筑的首层,那么建筑面积不大于200㎡且人数不大于50人可以设置一个出口。

只要不是上面这种情况,必须不少于2个安全出口;

2个疏散楼梯能分两个方向通向一个安全出口,只能属于一个安全出口!

第三,空间6米,排烟窗的设置距离?你是问排烟窗之间的间距吗?均匀布置,且保证任一点到最近的排烟窗距离不超30m,当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍。

如果你问的是排烟窗的设置高度,那么必须满足储烟仓厚度,且在最小清晰高度之上。

空间10米的话,在墙两侧顶部设置玻璃排没有打开功能,可以吗?肯定不行啊,你的窗户打不开,怎么实现排烟呢?如果设置自然排烟,必须考虑火灾时手动、自动开启的功能。或者设置机械排烟。



风的浪子   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-11 08:31

意思2层的儿童活动场所和培训机构,就必须设置2个安全出口吗。有面积限制吗。两个培训机构,一层各一个安全出口,二层各有一个疏散楼梯,二层他们打通了,也不行吧。

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂   回复: 风的浪子2025-07-11 10:00

不可以

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-11 10:14 00 [回复]举报

不可以,独立安全出口,是考虑人员首先这些是高危场所,其次里边多为老夫病残不便于拥挤疏散,所以设计要求独立安全出口,为了保障其内部人员安全疏散

关闭

关闭

手机APP下载